关于梁的计算截面 现浇双向板屋面,见附件GS10建模(上人屋面活载2.0、恒载2.0,板厚120)。屋面主梁 bxh=250x500mm按矩形考虑(手工计算)承载力严重不足,要重新定义主梁截面;如果按T型截面考虑 根据规范表7.2.3受压翼缘宽为b+12hf`=250+1440mm则构造配筋就足够了! 请教各位到底哪种截面较为合理?实际情况中该梁是否安全?望指教
现浇双向板屋面,见附件GS10建模(上人屋面活载2.0、恒载2.0,板厚120)。屋面主梁
bxh=250x500mm按矩形考虑(手工计算)承载力严重不足,要重新定义主梁截面;如果按T型截面考虑
根据规范表7.2.3受压翼缘宽为b+12hf`=250+1440mm则构造配筋就足够了!
请教各位到底哪种截面较为合理?实际情况中该梁是否安全?望指教