380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.

380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
免费打赏
wutaixiong
2007年08月21日 08:06:05
22楼
铜铝电缆可以混接,我们处理过铝电缆和铜电缆混接的中间接头,就是连接端子有特别要求,需要使用铜铝过度连接端子。我们还处理过铝芯油浸电缆和铜芯交联电缆的中间连接,中间连接端子为堵油式铜铝连接端子。连接运行5年了,一切正常。因为工厂搬迁而停止使用。
回复
fadeblue
2007年08月21日 08:44:29
23楼
同意4楼的说法,有时候,施工单位为了方便一点,可能会这样做,但是通常设计院的都不同意,当然作为临时的接线,应该没有问题吧
回复
liu630
2007年08月21日 10:13:28
24楼
长见识了,还有人这么做!
回复
yan_jiabin
2007年08月21日 19:52:45
25楼
没有讨论的必要,
回复
liq188
2007年08月21日 21:08:59
26楼


直接在铜接头那镀锡也行,,可以拿气焊来上锡,也可以拿喷灯上锡,
回复
shuihuodiangong
2007年08月21日 21:17:24
27楼
同意6楼的看法
回复
王磊
2007年08月22日 07:56:52
28楼
回复
hubeiliuyin
2007年08月29日 11:22:28
29楼
不行
会有电腐蚀
回复
hn4s1812
2007年08月29日 11:57:07
30楼
用铜铝接头可以连接,不过是临时的
回复
fnc480304
2007年08月29日 14:09:50
31楼
穿管使用35的铜线最多3根就够了,没必要用4根。明敷设35的铜线2根就够了。只是连接端子必需使用铜铝过度连接端子,安全方面就没有太大问题。这种情况一般只用于应急临时用电。最好不这样,给人感觉太臭了。