380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.

380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
免费打赏
chinaszslgs
2007年08月29日 17:09:27
32楼
西卡姆电力电缆绝缘穿刺连接器特性:


· 机械性能:在导线拉断力作用下,连接器无破裂。
· 防水绝缘性能:水下绝缘强度高达15KV (中压) / 6KV (低压)。
· 温升性能:在大电流通过时,连接器温升低于连接导线温升。
· 电气性能:特制力矩螺栓保证了恒定穿刺压力,确保良好的电气接触。
· 操作简易:穿刺结构,无需截断电缆,绝缘导线无需剥皮。
· 适用范围广:适用于铜-铜对接、铝-铝对接、铜-铝过渡,以及异径导线连接(1.5mm2~400mm2),随购随用。
回复
chinaszslgs
2007年08月29日 17:10:59
33楼
西卡姆电缆绝缘穿刺连接器与传统电缆连接方式相比具有如下优越性:
安装简便
· 无需剥去电缆绝缘层、无需截断主电缆即可做电缆分支,接头完全防水密封绝缘。
· 可带电作业,可在电缆任意位置做分支。安装时只需套筒板手。
使用安全
· 耐扭曲、防震、防水、防电化、防腐蚀老化。无需维护。
· 已安全使用超过30年。
节约成本
· 建筑中应用,安装空间极小,节省桥架和土建费用,无需终端箱、分线箱,无需电缆返线,节约电缆投资,性价比高于传统连接方式。
· 广泛用于城网、农网绝缘化改造。0755-82044173
回复
chen780427@co163
2007年08月29日 17:42:16
34楼
路过。

临时使用可以考虑。
长期使用就别这样。
回复
cdg6868
2007年08月29日 18:30:23
35楼
这个问题有两点:1.没有明确是三相三线还是三相四线,第四颗线在那里?2.两相用铝线,另一相用铜线2-3根均可完全可以满足使用。根据规范要求铝线在和铜端子连接需采用铜铝过渡端子。
回复
myfound21
2007年08月30日 08:49:48
36楼
混接不是很好,电压折耗不同,会在末端电压不同。如果楼主对电压要求不高,可以这样接。
回复
zhf-0125
2007年08月30日 10:23:18
38楼
怎么感觉是象小孩过家家 .临时用哈还是没有什么滴
回复
rafel_xu
2007年08月30日 10:48:47
39楼



支持上面的说法,现在的技术和实际应用都不会存在问题......
回复
hey456
2007年08月30日 11:05:44
40楼
有人都搞错了,他问的应该是混用,都在说对接!!!!!!!!!!!用是问题的,只要载流量够就行.
回复
btbfht
2007年08月30日 11:43:49
41楼
恐怕不行,这样接如果是电机恐怕启动不了
回复
chl619
2007年08月30日 12:46:04
42楼
铜铝电缆混接,临时用吧!长期用确切不太妥当。还得注意接线问题,铝线阻抗会增加。