铜铝电缆可否混接
xiaenpeng
xiaenpeng Lv.2
2007年08月16日 15:55:59
只看楼主

380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.

380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
免费打赏
wangkillsky
2007年08月30日 13:08:08
43楼
没有不要用4根35平方的电缆啊!
回复
zhaochunrong2318
2007年08月30日 14:09:10
44楼
150铝线过200个电流紧张吗?!
回复
jiayuanxiaoqu
2007年08月30日 14:57:46
45楼
最好不要
我同意氧化的说法
时间长了会出问题的。
回复
y502x
2007年08月30日 15:51:26
46楼
经核算这样做线路三相阻抗相差不大,基本平衡,应急使用是可以的.
回复
mqbwxj
2007年08月30日 16:29:34
47楼
临时或是应急使用是可以的,长期使用就不宜了.不要用那么的铜线.
回复
aaa
2007年08月30日 16:50:34
48楼
如果舍不得花钱,已经有这些电线的话,可以应急 。
回复
wangzengyi11
2007年08月30日 16:51:25
49楼
用是可用确实给人的感觉不太好。要注意阻抗问题和各电压是否平衡。
回复
zz_163
2007年08月30日 17:01:12
50楼
有这样做的啊
回复
sxf578
2007年08月30日 17:15:59
51楼
临时急用还是可以的,长时间考虑就欠妥.铜铝线直接在一起会马上氧化.
回复
liuajly
2007年08月30日 17:25:21
52楼
仅从理论上分析,此方法不妥。
1.三相线路阻抗肯定不一致,线路必然造成三相不平衡,若加上负载,耗损会比较大!
2.二者载流量很难匹配,还要看敷设方式,
3.短路时校验热稳度,极限温度不同,铜和铝材质的不同!
若,临时用电,无可厚非!作设计当然不会通过!
回复

相关推荐

APP内打开