铜铝电缆可否混接
xiaenpeng
xiaenpeng Lv.2
2007年08月16日 15:55:59
只看楼主

380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.

380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
免费打赏
wyj-234
2007年08月30日 18:02:04
53楼
在实际操作当中是可行的,注意的是铝芯线必须使用铜铝过渡接头,这样不会产生铜铝氧化.另一相用铜芯线,无所谓氧化,但没有必要用4根,两根是小了点,理论上是50平方导线在一般情况下可以载流200A,但由于是并接,载流量有所减少,所以3根就足够了!
回复
j.jaagd
2007年08月30日 18:44:03
54楼
铜铝混接,如果有条件先把铜线上锡,如何连接应该没有问题,我一般的采用穿刺线夹(造价可能高点)
回复
rencom886@co163
2007年08月30日 20:33:24
55楼
你的N线和PE线呢。怎么解决?只有火线?纯三相设备?
回复
wangjianmei999
2007年08月30日 23:46:15
56楼
电其安全上应该可以的,只要符合载流量要求,按要求做好铜铝接头就可以的.只是业主单位可能不会同意的哦.
回复
fa1976fa
2007年08月31日 08:43:25
57楼
回复
chen2feng
2007年08月31日 09:21:36
58楼
短时间内没有问题
回复
hua045
2007年08月31日 10:14:09
59楼
是150mm2的单芯电缆吗?如果是的话,作为正式设计是坚决不能答应的,作为短期临时用电,可以用。但是需要考虑电缆敷设问题,三根要组成三叶形。
铜与铝的连接必须用铜铝过渡接头。
回复
beijingprm
2007年08月31日 12:49:42
60楼
用铜铝接头可以连接,不过是临时的....................
回复
sryks
2007年08月31日 13:58:23
61楼
不会穷到要这样施工吧!
回复
aann1234567
2007年08月31日 16:11:43
62楼
必须采用铝铜转换接头后接入,否则,铝与铜直接连接会产生氧化,接触电阻会增加,接头发热
回复

相关推荐