380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
53楼
在实际操作当中是可行的,注意的是铝芯线必须使用铜铝过渡接头,这样不会产生铜铝氧化.另一相用铜芯线,无所谓氧化,但没有必要用4根,两根是小了点,理论上是50平方导线在一般情况下可以载流200A,但由于是并接,载流量有所减少,所以3根就足够了!
回复
54楼
铜铝混接,如果有条件先把铜线上锡,如何连接应该没有问题,我一般的采用穿刺线夹(造价可能高点)
回复
55楼
你的N线和PE线呢。怎么解决?只有火线?纯三相设备?
回复
56楼
电其安全上应该可以的,只要符合载流量要求,按要求做好铜铝接头就可以的.只是业主单位可能不会同意的哦.
回复
57楼
回复
58楼
短时间内没有问题
回复
59楼
是150mm2的单芯电缆吗?如果是的话,作为正式设计是坚决不能答应的,作为短期临时用电,可以用。但是需要考虑电缆敷设问题,三根要组成三叶形。
铜与铝的连接必须用铜铝过渡接头。
回复
60楼
用铜铝接头可以连接,不过是临时的....................
回复
61楼
不会穷到要这样施工吧!
回复
62楼
必须采用铝铜转换接头后接入,否则,铝与铜直接连接会产生氧化,接触电阻会增加,接头发热
回复