380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.
63楼
竟有这种做法,开眼。
回复
64楼
不可作长远打算。很想个体老板干的活,讲究实用,但一定要以某一股的最小截流量为该线的最大负荷量。
回复
65楼
有好多人都没搞清楚问体,
主要应该考滤三相是否平稳
回复
66楼
尽量避免,有点悬
回复
67楼
还是照规范来的好,这是做电工的职责!
回复
68楼
没见过这样用的,感觉不专业
回复
69楼
我在现场就用过铜电缆与铝电缆接在一起,不过要用铜铝过渡接头,过渡接头铜电缆比铝电缆小一个线径,现在还用的好好的,我的铝电缆是185的,我是用在施工临时用电的。
回复
70楼
肯定不能这样接啊,高中的化学讲的这样很容易形成原电池,会很快加速氧化的!!!
回复
71楼
由于老板考虑经济反面的原因,现在改为2个4根35平方的铜线作为电源的其中的两相,3根150平方的铝作为其中的一相,现在已经投入使用快一月了.就是现在铜线还是发热.并有震动的声响,但铝线正常.不知有没有问题.请教各位支招
回复
72楼
运行电流多少?温升高吗?如果导线外表温度在50℃左右无问题。
回复