室外采暖管道和室内采暖管道的水力计算相同吗?我看教材上面只有室内的计算,设计手册上室外的计算只有表格,没有详细计算方法。室外热水采暖也用室内的计算方法??
室外采暖管道和室内采暖管道的水力计算相同吗?我看教材上面只有室内的计算,设计手册上室外的计算只有表格,没有详细计算方法。室外热水采暖也用室内的计算方法??
12楼
室外管网和室内采暖系统 设计原理都是一样得,关键是比摩阻的控制和关键 因为室外我们往往设计时都是异程得。
回复
13楼
设计原理都是一样的,关键是比摩阻的控制,室内的比摩阻太小容易造成水力失调
回复
14楼
我最不利环路的比摩阻最大不超过35Pa/m,这样沿程阻力都接近7000Pa了~行不行啊??
回复
15楼
再问下,室外各支路压力怎么平衡呀?我把最不利支路的管径放大了,阻力还是有7000Pa,而最进的建筑采暖点阻力才一千多~
回复
16楼
室外不平衡用什么阀?两个支路相差5kPa
回复
17楼
总的讲来是差不多的,就是取的比摩阻不一样。一般主干管取低值,支管取中值,室内取高值。前几年中国电力出版社出的一本《集中供热设计手册》里面讲得很详细好好看一下就全会了。
回复
18楼
认同 !
一般锅炉房 或者换热站内的管段 比摩阻是按外网的吗??
回复
19楼
It has big difference.
(1) The regime is diffrent.
(2) The parameters of making table is different
But,
The principle is identical.
So, for different system piping, y have to choose the correct table.
[
本帖最后由 hvac9999 于 2009-4-21 00:22 编辑 ]
回复
20楼
根据各楼的热负荷,算出循环水量,然后查表,定出流速,然后是比摩阻室外取40-80,基本就是这样了
回复
21楼
只是比摩阻大小不一样罢了,其余的都差不多,
回复