请教,室外采暖管道和室内采暖管道的水力计算相同吗
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年08月16日 19:01:06
来自于采暖供热
只看楼主

室外采暖管道和室内采暖管道的水力计算相同吗?我看教材上面只有室内的计算,设计手册上室外的计算只有表格,没有详细计算方法。室外热水采暖也用室内的计算方法??

室外采暖管道和室内采暖管道的水力计算相同吗?我看教材上面只有室内的计算,设计手册上室外的计算只有表格,没有详细计算方法。室外热水采暖也用室内的计算方法??
免费打赏
changchangchang
2007年08月20日 16:49:07
12楼
室外管网和室内采暖系统 设计原理都是一样得,关键是比摩阻的控制和关键 因为室外我们往往设计时都是异程得。
回复
sunfuzhang
2007年08月20日 17:52:15
13楼
设计原理都是一样的,关键是比摩阻的控制,室内的比摩阻太小容易造成水力失调
回复
leaflulu
2007年08月20日 21:17:03
14楼
我最不利环路的比摩阻最大不超过35Pa/m,这样沿程阻力都接近7000Pa了~行不行啊??
回复
leaflulu
2007年08月20日 21:19:15
15楼
再问下,室外各支路压力怎么平衡呀?我把最不利支路的管径放大了,阻力还是有7000Pa,而最进的建筑采暖点阻力才一千多~
回复
leaflulu
2007年08月22日 21:53:51
16楼
室外不平衡用什么阀?两个支路相差5kPa
回复
shengz-bl
2007年09月02日 19:40:03
17楼
总的讲来是差不多的,就是取的比摩阻不一样。一般主干管取低值,支管取中值,室内取高值。前几年中国电力出版社出的一本《集中供热设计手册》里面讲得很详细好好看一下就全会了。
回复
konlley
2009年04月20日 14:59:56
18楼
认同 !
一般锅炉房 或者换热站内的管段 比摩阻是按外网的吗??
回复
hvac9999
2009年04月21日 00:21:07
19楼
It has big difference.
(1) The regime is diffrent.
(2) The parameters of making table is different
But,
The principle is identical.
So, for different system piping, y have to choose the correct table.

[ 本帖最后由 hvac9999 于 2009-4-21 00:22 编辑 ]
回复
wang_lin
2009年05月26日 21:36:45
20楼
根据各楼的热负荷,算出循环水量,然后查表,定出流速,然后是比摩阻室外取40-80,基本就是这样了
回复
ttjingliang
2009年05月28日 12:50:02
21楼
只是比摩阻大小不一样罢了,其余的都差不多,
回复

相关推荐