原设计给水管道可否用其他材料替代??
taddy2000
taddy2000 Lv.2
2007年08月16日 20:49:39
只看楼主

我们工地上的给水管道原设计是内衬塑钢管套丝连接,但现在DN65管子不够了,就差了2根,我想瞒着甲方和监理在埋地部分用2根热镀锌钢管(消火栓管道)替代一下,想请教一下大家,会不会对以后工程质量等方面造成什么影响???谢谢大家了。。。

我们工地上的给水管道原设计是内衬塑钢管套丝连接,但现在DN65管子不够了,就差了2根,我想瞒着甲方和监理在埋地部分用2根热镀锌钢管(消火栓管道)替代一下,想请教一下大家,会不会对以后工程质量等方面造成什么影响???谢谢大家了。。。
免费打赏
heijindishi
2007年08月18日 08:55:24
2楼
差了两根你都不解决,因为这点小事情坏了整个工程的信誉真不值得。不过装好后一段时间内可能看不出什么来。但很明显的就是使用一段时间后,打开消火栓出来的是锈水。如果全是内衬塑钢管就不会有这样的问题。
回复
aaa_wgq
2007年08月19日 13:34:57
3楼
楼主如果对别人负责,别人才可能对你负责。良好的社会风气需要大家的共同努力才能营造。
版主说的好,因为这点小事情坏了整个工程的信誉真不值得。
回复
3815tw
2007年08月20日 00:28:37
4楼
那样做是不可以的,热镀锌钢管不符合饮用水用管材的标准。我也作施工的,但有两种事我不来虚的:涉及用户健康的和涉及使用安全的。
呵呵.......