今天看样本,两台断路器机械连锁可以采用硬杆或软杆实现,但是距离有限制,不大于2米,那是很不方便的了。在什么情况下采用这种连锁? 还有两锁一个钥匙的方法可以。是不是插上钥匙才能和上断路器,不插的话就合不上,避免了同时闭合? 请问,和软杆机械连锁效果是不是一样?在什么情况下使用? 断路器的电气连锁是通过什么实现的?好像没发现样本上有介绍阿?
今天看样本,两台断路器机械连锁可以采用硬杆或软杆实现,但是距离有限制,不大于2米,那是很不方便的了。在什么情况下采用这种连锁?
还有两锁一个钥匙的方法可以。是不是插上钥匙才能和上断路器,不插的话就合不上,避免了同时闭合?
请问,和软杆机械连锁效果是不是一样?在什么情况下使用?
断路器的电气连锁是通过什么实现的?好像没发现样本上有介绍阿?
2楼
电气连锁依靠断路器辅助接点(DL)实现;
机械连锁如同你说的,临柜之间可以使用机械导杆,近距离可以使用软快门线;
也可以使用编码锁控制.
回复
3楼
机械联锁
对于塑料外壳式断路器,很多时候采取的是两个断路器并列安装,附带手柄操作机构,在两个手柄操作机构之间,利用连杆实现联锁
对于框架断路器,主要是在两台变压器,中间接联络开关的时候,在两个进线断路器和联络断路器之间实现一种联锁,这种联锁是通过好像自行车闸线的那种连接线实现的。
电气联锁
这里专家多,我抛砖引玉。
接触器的电气联锁,是通过辅助触头来实现的
塑壳断路器的,通过电操机构?
万能断路器的。由于都自带合分闸电机,相互之间联锁线路应当类似塑壳断路器的
还有就是ATSE了。
对于联锁,一般认为机械的比电气的更加可靠。但是往往要求二者同时具备,比如双电源切换等。
以下内容带一点广告性质,可以略过。
还有北京人民电器厂有一种SHS-1型的联锁装置,纯粹就是用作机械联锁环节,可以很方便的调节断路器间距,适用性不错。在变电站,电厂环节有很多应用,有兴趣的可以去网站下载一本直流断路器的样本看看,在附件章节的。
回复
4楼
如果两个断路器相距很远,10米以上,如何实现机械和电器连锁?
回复
5楼
机械联锁.断路器样本上介绍的很清楚.电气联锁,通过断路器的辅助点.来实现..二次图看一下.就明白了.
回复
6楼
一般我们都是用程序锁~
样本里会有,就是所谓的三锁两钥匙等形式!
回复
7楼
就是这样子的。
回复
8楼
不过,需要特别强调的是:在现有的所有国标规范里,都没有要求两台变压器(哪怕2路不同市电)及其联络开关实施机械联锁。目前机械联锁用的最多的,还是发电机和市电间的联锁,而其他地方可以不用机械联锁。
回复
9楼
学习了。非常感谢。
回复