请问:关于浪涌保护器的安装位置
sannywtc
sannywtc Lv.2
2004年11月02日 10:34:14
只看楼主

浪涌保护器因该安装在总进线开关的前面还是后面?如果安装的总开关的前面会有什么后果?

浪涌保护器因该安装在总进线开关的前面还是后面?
如果安装的总开关的前面会有什么后果?
免费打赏
luozi8250
2004年11月02日 10:41:20
2楼
SPD对地放电时会顶开总开关,造成大面积停电
回复
雨过天晴
2004年11月02日 10:45:54
3楼
精华版有过同样的帖子,楼主可以去搜一下。有过很详细的讨论。
个人意见是装在总开关后。