电动机过载保护(消防类负荷)
jpr0814@co163
2007年08月17日 12:03:52
只看楼主

消防类电机要求过载保护动作于信号,小容量电机选用微断时如何保证微断的热保护不动作,哪位有电动机的过载特性资料,给兄弟发一个。先谢谢了

消防类电机要求过载保护动作于信号,小容量电机选用微断时如何保证微断的热保护不动作,哪位有电动机的过载特性资料,给兄弟发一个。
先谢谢了
免费打赏
lingxuct
2007年08月18日 02:47:06
2楼
小容量电机选用微断时如何保证微断的热保护不动作?装断路器是干什么用的?!
“电动机的过载特性资料”?电机的额定值,普通电机起动转矩都为2.2倍,但不允许长时间过载。
回复
jpr0814@co163
2007年09月27日 18:51:27
3楼
主要是对电缆截面选择不知是该按照断路器匹配还是过电流匹配?普通电动机电缆是按照热保护整定值匹配的,可消防类电机要求热保护动作于信号,电缆选择截面如果按照过载电流匹配,就要根据电机的过载特性确定过载电流,否则如何确定流过电缆的热效应?哪位高手指教一下吧!
回复
dreamshenzhen
2007年09月28日 14:52:10
4楼


一般断路器是不能做电动机的过载保护的,除非是专门的电动机保护型断路器。所以一般的断路器对于电动机的配电只是提供短路保护。
回复
jpr0814@co163
2007年09月28日 16:11:36
5楼

我的问题主要是到电动机的电缆如何保护?
在消防电机过载时,怎么确定电缆截面,才能保证过载情况下为电机供电,且火灾过后电缆的各项指标仍然正常,不需要校验电缆的绝缘是否因过载损坏。
回复
jpr0814@co163
2007年09月30日 12:16:27
6楼
ding
回复