大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法

大家有没有看2005年考题的
关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架
其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋
根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢
个人觉得应该为2级
不知大家有何看法
免费打赏
li_xiongfei
2007年09月11日 17:52:04
2楼
应该是一级,根据《高规》4.8.6条,与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,而主楼为框架-核心筒结构,而该房屋(包括主楼和裙楼)为乙类建筑,抗震等级提高一级,应为8度,故主楼为一级抗震,相应的裙楼也为一级抗震
回复
lyguo3
2007年09月11日 21:16:15
3楼
我同意二楼的说法,清楚明晰
回复
lixihe_2000
2007年09月11日 23:33:47
4楼
同意二楼的说法
回复
huanghaijiang
2007年09月12日 08:06:01
5楼
回复
jjy_2006
2007年09月12日 12:48:11
6楼
应该是一级。
回复
smileshelly
2007年09月18日 11:01:41
7楼
同意二楼一级
回复
tong19820819
2010年07月19日 19:14:47
8楼
肯定是一级了
回复
屎太浓
2010年07月19日 21:38:16
9楼
裙楼的抗震等级不应低于主楼的,二楼回答的完全正确。不难把
回复
sunh052382
2010年07月19日 22:26:09
10楼

这道题真题书上的解答是错误的 乙类建筑提高一度考虑 而非单纯的提高一级 二楼小瑕疵 O(∩_∩)O
回复
lh117me
2010年07月21日 21:59:46
11楼
大家共勉,一定要通过