一栋18层的住宅,框剪结构,框三剪三,采用筏板基础,筏板厚度1300,C40混凝土,钢筋HRB400,地基承载力特征值370KPA,机床系数取40000KN/M3经过计算,地基平均反力可满足要求,根据0.15%的最小配筋率,原本打算配22@150双层双向,然后在附加,发现局部配筋很大,主要集中在剪力墙周边,请问遇到这样的情况怎么办呢?加厚筏板,就局部一两处地方,是不是太浪费了;双层双向配筋后,再附加一层钢筋? 这样可以吗?
经过计算,地基平均反力可满足要求,根据0.15%的最小配筋率,原本打算配22@150双层双向,然后在附加,发现局部配筋很大,主要集中在剪力墙周边,请问遇到这样的情况怎么办呢?
加厚筏板,就局部一两处地方,是不是太浪费了;
双层双向配筋后,再附加一层钢筋? 这样可以吗?
谢谢各位给点意见····