地下车库通风时,规范上有明确规定,层高不足3米的按实际层高计算,层高大于3米的按3米计算。但排烟时呢?层高是否和通风是一样考虑,还是:层高不足3米的按3米计算,层高大于3米的按实际层高计算?这个问题困扰了我很久,在论坛里看也是到各位的意见也不尽相同。有那位大侠能给一个准确的说法吗?
地下车库通风时,规范上有明确规定,层高不足3米的按实际层高计算,层高大于3米的按3米计算。
但排烟时呢?层高是否和通风是一样考虑,还是:层高不足3米的按3米计算,层高大于3米的按实际层高计算?
这个问题困扰了我很久,在论坛里看也是到各位的意见也不尽相同。
有那位大侠能给一个准确的说法吗?
2楼
用不着为这个小问题困扰吧。两种解释都有依据,但一般是局部地区的规范,似乎也不是强制性条文,所以你觉得哪种方便就按哪种做,或者问问本地的老总、专家有没有倾向性意见,反正只要消防和审图部门通过就行。
回复
3楼
消防排烟排烟量的计算是按建筑面积计算的,关于层高的问题,应该有个合理的说法的。
回复
4楼
排烟应该按实际层高算,3米层高的地下室肯定和4.5米地下室肯定差多了。
回复
5楼
排烟按实际层高计算
关于排风,本来就是一种估算方法,层高问题以及次数问题这些都是局部的,总体上控制就好了
回复
6楼
选择排烟风机时还是按照层高计算排烟量比较合适
回复
7楼
从烟气排走目的来分析,结合经济原则,应该按3米考虑更合适。着火时,烟气集中在上部,人的高度一般是1.8米,只要排走3米高度的烟气应满足疏散、救火的目的。
回复
8楼
同意超过3M的按3M 来计算.我曾经做过一个地下停车库的防排烟,3.6M 的层高,
但还有一种按照汽车尾气排放量来计算的,给出了一个系数,把排放量累计起来乘以这个系数就是排烟量,具体公式我给忘记了.
回复
9楼
车库排烟量为什么不是:最大分区面积*120(60)立方米/平方米。
6次换气次数只是针对车库吗?什么场合采用最大分区面积*120(60)立方米/平方米。[
回复
10楼
地下室采用的是最大分区面积*120(60)立方米/平方米。
6次换气次数只是针对车库
回复