照明回路可以接插座吗?
不很懂
不很懂 Lv.2
2004年11月02日 12:06:54
来自于照明工程
只看楼主

我指的是普通照明回路,新的照明规范规定插座不宜和照明接在同一回路,但我经常遇到这么一种情况,普通多层住宅的底层为各户的储藏间或车库,里面就是一个灯头和一个插座,需要接至各户电表后面,以前我都是一个回路过来的,现在有些犹豫了,按新规范来吧,有些繁琐而且浪费了不少开关,各位对此有什么意见呢?

我指的是普通照明回路,新的照明规范规定插座不宜和照明接在同一回路,但我经常遇到这么一种情况,普通多层住宅的底层为各户的储藏间或车库,里面就是一个灯头和一个插座,需要接至各户电表后面,以前我都是一个回路过来的,现在有些犹豫了,按新规范来吧,有些繁琐而且浪费了不少开关,各位对此有什么意见呢?
免费打赏
wsl4810
2004年11月03日 12:33:45
12楼
同意7、8楼说法
回复
lilin309
2004年11月03日 14:30:38
13楼
规范规定的是不宜,不是不应或者不能。不宜指的是在特殊情况下可以使用。看规范应该注意语言环境哦。
回复
dqshrg
2004年11月03日 17:30:29
14楼
按规程说,应该分开设置。如果考虑节约不分开也不是不可,但在可靠性和安全性之间取舍,不应牺牲后者。把照明和插座共用一个回路,应该选用带有漏电的断路器控制,采用此方案宜征得业主的认可。
回复
高风
2004年11月03日 21:09:55
15楼
这条规定的目的是避免照明和插座合用回路后造成不必要的停电,在特殊情况下(如楼主所讲的情况)是可以合用的
回复
不很懂
2004年11月04日 14:54:03
16楼


先谢谢各位的热心回答,可能我的叙述不够详细,规范标准用词是这样解释的:“宜”表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词。

那这里条件许可吗?当然许可!只是大家都觉得浪费(我也这么认为),但是根据规范规定和用词说明,很遗憾,这里应该是不允许这么做的

至于14楼所说的牺牲安全性,我认为并不存在,这样的情况肯定是要加漏电保护的;倒是我们很老的那本民规(但还一直在用:()的条文解释说是出于安全考虑,我到现在也没明白到底那里不安全了;新的照明规范的条文解释清楚了很多:插座回路应装设剩余电流动作保护器,所以和照明灯分接于不同分支回路,以避免不必要的停电。意思跟我理解得差不多,是为了避免灯(或者插座)发生事故开关动作导致整条回路断电。
在这里的灯和插座都是非常用的(尤其是插座),我认为即使灯和插座都断电了也没什么大不了的,所以我一直都是灯和插座一回路过来,然后用一漏电保护器保护,但现在有人对我的做法提出了质疑(虽然我认为他也不可能所有的灯都和插座分开供电,照明母线槽他没用过吗?!),我必须有理有据的进行辩驳,同时非常BS这种拿着鸡毛当令箭毫不考虑实际情况的行为!
上面是我的一些想法,请大家继续讨论,尤其是说很多照明和插座共回路情况的同行
回复
steven.xu
2004年11月05日 17:21:58
17楼
同意7,8楼的。 我做厂房小厕所时,小功率排风扇(0.2KW)也是从照明回路分线,并且由厕所灯开关控制,没有问题。
回复
mhqychen
2004年11月09日 12:40:15
18楼
当插座和灯具混为一回路时,其中插座数量不宜超过5个(组)
插座宜由单独的回路配电,并且一个房间被的插座宜由同一回路配电。
回复
btbfht
2004年11月09日 14:42:01
19楼
有时从经济方面考虑,比如独立的插座里大量插座回路较远,可以与照明回路连接,但必须按插座回路的要求设置。
回复
李兴龙机电科技
2004年11月09日 15:25:25
20楼
宜是指条件具备时应该这么做。
多一个开关算什么,消除事故隐患才是最重要的。
回复
da_ears
2004年11月09日 15:57:57
21楼
可以的,我曾经这样做过,只要规范中没有不应就是指在条件允许的情况下可以用!!
回复