我指的是普通照明回路,新的照明规范规定插座不宜和照明接在同一回路,但我经常遇到这么一种情况,普通多层住宅的底层为各户的储藏间或车库,里面就是一个灯头和一个插座,需要接至各户电表后面,以前我都是一个回路过来的,现在有些犹豫了,按新规范来吧,有些繁琐而且浪费了不少开关,各位对此有什么意见呢?
我指的是普通照明回路,新的照明规范规定插座不宜和照明接在同一回路,但我经常遇到这么一种情况,普通多层住宅的底层为各户的储藏间或车库,里面就是一个灯头和一个插座,需要接至各户电表后面,以前我都是一个回路过来的,现在有些犹豫了,按新规范来吧,有些繁琐而且浪费了不少开关,各位对此有什么意见呢?
32楼
插座3根线,PE线在普通单相二极插座中没用到,如果接的话,还是加装漏电断路器为好,或者在配电箱引PE线过去.
回复
33楼
如果不引PE,在安全性上会有问题吗?谁解惑一下.
回复
34楼
我认为可以,但每次审图时都被提出来,说是违反“强规”了。有什么办法,以后作图时,还是需要改过来为好!
回复
35楼
分开好,按规范推荐做法,本身就是足够的理由。
而不这样做,采用合一的做法,是需要足够的证据的,而且必然面临着批评。
另外,该条严格意义上不违反我们所说的强条。
回复
36楼
插座数量不宜太多。只限单相插座。同时使用照明和插座时会不会有电压降的问题?
回复
37楼
原来可以,现在不行。审图那里通不过
回复
38楼
同意19楼的说法
回复
39楼
宜是指条件具备时应该这么做。
多一个开关算什么,消除事故隐患才是最重要的。
20楼说的对。
回复
40楼
可以
回复
41楼
我也不理解为什么要分开做,不过我住过的宿舍里照明和插座是一回路,后来我发现我如果是先开电视,后开灯(荧光灯),电视就有明显的反应,所以后来我无论在什么时候都把插座和照明分开,毕竟咱们总是怕人家挑毛病
回复