我指的是普通照明回路,新的照明规范规定插座不宜和照明接在同一回路,但我经常遇到这么一种情况,普通多层住宅的底层为各户的储藏间或车库,里面就是一个灯头和一个插座,需要接至各户电表后面,以前我都是一个回路过来的,现在有些犹豫了,按新规范来吧,有些繁琐而且浪费了不少开关,各位对此有什么意见呢?
我指的是普通照明回路,新的照明规范规定插座不宜和照明接在同一回路,但我经常遇到这么一种情况,普通多层住宅的底层为各户的储藏间或车库,里面就是一个灯头和一个插座,需要接至各户电表后面,以前我都是一个回路过来的,现在有些犹豫了,按新规范来吧,有些繁琐而且浪费了不少开关,各位对此有什么意见呢?
42楼
我认为
可以接
但须三线进地下室L N PE
且断路器应代漏电
回复
43楼
极度关注.因为我也正面临带这样问题的工程.
回复
44楼
住宅电气设计
电源插座用电与照明用电,应分路设计;户内电路应按照明,空调及其他电器用电插座分3路以上设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
回复
45楼
这种做法是可以的,规范又没有强制规定不能连接
回复
46楼
规章制度好象是不可以的!但是这样做的确可以解决现实中的问题!
回复
47楼
按规范是不可以的,但要看具体情况的。
回复
48楼
插座回路可以接照明灯吗?
回复
49楼
可以,但需要3根线,并在这一回路加漏电断路器
回复
50楼
同意,我就是这么做的,有何不可以啊,呵呵!我经常这样做的!
我也是这么做的,但每次都要被审图的提出来要修改,原因是违反规范规定.
回复
51楼
我认为应该具体的情况具体分析,向楼主说的这种情况是可以的,都不是什么经常工作的负荷,即使出毛病停电也没有什么必要的损失,难道不是吗?只要我们按最高的负荷标准设计满足就可以拉,不存在什么安全的隐患问题,因为我们是按照最高的负荷标准设计的,所以我认为是可以同一个回路设计的,现在甲方都很注重工程的投资,如果你要是分之路设计,甲方如果懂行是不会同意的,并且也没有那必要,规范也没有说不必,而是不宜,所以是可以的
回复