业主提供的tool matrix虽然包括了工艺设备的发热量,但是很多房间如空压机房,电气机房,IT机房还有一些常用的机房及普通办公室等等,这些房间的设备发热量怎么定。如果按照经验的话多少瓦每平方米呢。希望大家帮我一下。
业主提供的tool matrix虽然包括了工艺设备的发热量,但是很多房间如空压机房,电气机房,IT机房还有一些常用的机房及普通办公室等等,这些房间的设备发热量怎么定。如果按照经验的话多少瓦每平方米呢。希望大家帮我一下。
2楼
没有算过,都是估的。
回复
3楼
具体要看是什么设备,电动还是电热,同时使用系数多少,有没有局部排风或工艺冷却水等等。
发热量很难估算,至少我不会估算。
回复
4楼
我是说除了业主提供的工艺设备表,那些我吃不准的话大不了安设备功率50%,多点也没关系。
但是有些房间:如CDA机房,电气机房,IT机房,水处理机房,厨房,以及一般的办公室也会有少量电设备。这些业主一般不会提供吧, 我就不知道负荷怎么计算了。哪位大哥有经验数据分享一下呢。
回复
5楼
谁说的多点也没关系?你不考虑冬季吗?
一般空压站,配电室,水泵房等没什么发热设备,切无需做空调。变电站条件为电气专业提供。
回复
6楼
热负荷我一般不算得,根据室内冷负荷取个温差得出风量,然后由风量和焓湿图算冷热盘管能力。如果我冷负荷送风温差取的是8度的话,热负荷在焓湿图上取4度左右。以前这样做也没出什么问题,不过能源浪费方面没多考虑,不知道谁能给点好的建议。
回复
7楼
好的建议就是热负荷同样要计算。
如果是四管制,你的加热盘管如何选型?如果热源是锅炉而不是市政热水,你的锅炉如何选型?都是按照4度温差估算?
不清楚你的4度温差是正是负?
回复
8楼
还是自己算一下好
回复
9楼
我也很苦闷,希望大家能探讨一下发热量的问题。
回复
10楼
还是自己算一下好
IT机房差别很大,我想其它也应该差别不小,要认真负责就算一下,不然以后会很麻烦
回复
11楼
IT机房如果很小,发热量2KW左右,不放空调系统行不行,靠走廊渗透风。
回复