业主提供的tool matrix虽然包括了工艺设备的发热量,但是很多房间如空压机房,电气机房,IT机房还有一些常用的机房及普通办公室等等,这些房间的设备发热量怎么定。如果按照经验的话多少瓦每平方米呢。希望大家帮我一下。
业主提供的tool matrix虽然包括了工艺设备的发热量,但是很多房间如空压机房,电气机房,IT机房还有一些常用的机房及普通办公室等等,这些房间的设备发热量怎么定。如果按照经验的话多少瓦每平方米呢。希望大家帮我一下。
12楼
楼主的走廊有冷气送入吗?可以考虑一下,走廊侧上、下部开百叶...
回复
13楼
走廊为两管制风机盘管,夏季供冷冬季供热,温度要求不高。我就是想在机房上开个孔算了。
回复
14楼
我最近做的一个改装工程,将原普通空调车间改为恒温恒湿空调车间,就是有电动设备和电热设备,在电热设备散热负荷计算上我取偏小系数,最后计算出来的余热比实际根据现在空调送回风温度和风量计算相差30个千瓦,而且车间面积不大,400平方米都没有,这个差距还是很恐怖的,所以这个设备散热负荷,我个人建议还是要细算,而且系数取大一点比较保险.
回复
15楼
我想请教各位,关于这方面的书有吗
回复
16楼
我也碰到这个情况,设备属于电热类的,但是有局部排风.这个热量我是按功率的50%计算的,但是甲方偏要搞清楚这个50
%怎么来的,头大头大~~~不知道有没有这方面的书呢?规定类的最好了
回复
17楼
电动负荷取设备功率的0.1~0.2
电热负荷去设备功率的0.2~0.3
一直这么估算
回复
18楼
这位大哥, 您如此算法会害死很多人也!
回复