民规13.10.4第四条:消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。 问题:这个“耐火等级降一类”到底指什么意思,是指阻燃吗? 有设计火报用了阻燃线,监理提出应用耐火线穿JDG。原设计说阻燃可以用,只是不能用JDG管只能用SC。大家怎么看的?
民规13.10.4第四条:消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
问题:这个“耐火等级降一类”到底指什么意思,是指阻燃吗?
有设计火报用了阻燃线,监理提出应用耐火线穿JDG。原设计说阻燃可以用,只是不能用JDG管只能用SC。大家怎么看的?
12楼
用耐火的,钢管还要刷防火涂料!
回复
13楼
阻燃,穿SC管
回复
14楼
一般用耐火电缆,穿SC管不用耐火电缆。
回复
15楼
我们一般用阻燃的,穿KBG管刷防火涂料。
回复
16楼
工程实际应用中,很多小于100米的一类高层建筑以及普通的二类住宅,报警总线采用ZRRVS线.动力负荷采用NHYJV电缆,风机水泵远程控制采用NHKVV电缆。采用CT或SC管保护。所谓SC管就是输送水、煤气的钢管,实际是热镀锌钢管,厚度要薄一些,SC15是1.5,SC20是1.8。
回复
17楼
路过学习,好像讨论的还不是很明白的!
回复
18楼
有机电缆导线的耐火阻燃等级分A,B,C,D四种等级,明敷时必须穿钢管,并刷防火漆。在电缆井中明敷可以不穿管,但必须和非消防分开敷设。暗敷时,可以穿钢管和难燃塑料管,保护面层必须有30MM.钢管是否要厚壁,要看环境,如果为一般的环境,用JDG和KBG都可以,如果为恶劣环境,则要用SC.
回复
19楼
阻燃穿sc
啊啊
回复
20楼
其实搞不清耐火和阻燃哪个更高级
从字面上来理解,应该是阻燃的消防能力高等级吧
回复
21楼
报警用阻燃,灭火用耐火
回复