民规13.10.4第四条:消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。 问题:这个“耐火等级降一类”到底指什么意思,是指阻燃吗? 有设计火报用了阻燃线,监理提出应用耐火线穿JDG。原设计说阻燃可以用,只是不能用JDG管只能用SC。大家怎么看的?

民规13.10.4第四条:消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
问题:这个“耐火等级降一类”到底指什么意思,是指阻燃吗?
有设计火报用了阻燃线,监理提出应用耐火线穿JDG。原设计说阻燃可以用,只是不能用JDG管只能用SC。大家怎么看的?
免费打赏
sunwen0533
2012年12月30日 20:56:30
22楼
耐火的好
回复
ssy2222
2012年12月31日 10:14:22
23楼
耐火也分等级的。
回复
shangchunqi
2012年12月31日 11:36:20
24楼
耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。
阻燃电缆分A/B/C三个等级,A级得在燃烧0.2m之后去明火后自动熄灭,B级的是在燃烧1.2米之后去明火后自动熄灭,C级是多少米记不清楚了。
耐火电缆是保证电缆在火灾时也工作正常。

设计中火灾报警电缆应该在着火时能正常工作,首选耐火电缆。如考虑造价原因可以考虑用阻燃电缆穿钢管(即SC),保证工作,报警使用。
回复
shangchunqi
2012年12月31日 11:41:02
25楼
在中国普通耐火电缆分为A类和B类:
B类电缆能够在750℃~800℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。
在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆,它能够在950℃~1 000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。
A类耐火电缆的耐火性能优于B类。
回复
phoenixforce
2012年12月31日 13:12:56
26楼
1、规范仅是最低标准;
2、根据具体消防情况讨论:若是火灾前期使用用普通通信导线即可;若是火灾时需要使用则必然是耐火+金属管。
回复
worufuping
2012年12月31日 15:34:48
27楼
楼主可以看看民用建筑电线电缆防火设计规程-DGJ_08-93-2002,上海
回复
hanzhg54
2012年12月31日 23:49:12
28楼
民规13.10.4第四条:消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
**********************************************
又是这个民规,不理解为什么“宜选用......降一类......”,同一类不好吗?
回复
htmg1982
2013年01月01日 10:09:48
29楼
我觉大家可以说说为什么要用耐火,为什么要用阻燃,说出原由来,这样我们可以学到更多。
回复
ryuuku2011
2013年01月01日 21:51:41
30楼
NH线,KBG管,外刷防火涂料
回复
aquarius850205
2013年01月01日 22:10:26
31楼
我们这好像是这样设计的:
1、供配电部分图纸
干线:与消防无关的负载用阻燃,与消防有关的负载用耐火。如果穿管用SC。
支线:与消防无关的负载用BV等,穿管用JDG。与消防有关的负载用耐火,消防联动线用ZR,穿管用SC。

2、消防部分图纸
线一律ZR,穿SC。
回复