10kV系统中,发电机为15000KW,其旁边一台柜子为熔断器(XRNP1-12/3.15-50-1)+电容器(BW-10.5-12-1),即:熔断器为3.15A;电容器10.5KV 12KVAR,请问该柜起什么作用?电容器的接线方式为△还是Y型?
10kV系统中,发电机为15000KW,其旁边一台柜子为熔断器(XRNP1-12/3.15-50-1)+电容器(BW-10.5-12-1),即:熔断器为3.15A;电容器10.5KV 12KVAR,请问该柜起什么作用?电容器的接线方式为△还是Y型?
2楼
过电压保护用,用于抑制雷电冲击波的波前陡度,电容器Y接,中性点接地.
回复
3楼
我觉的二楼说得有道理。但我忘了说明一点:熔断器的上侧还并接了一套过电压保护器TBP-B(合肥凯立),另外,我查阅资料,电容器BW-10.5是△接线。是不是设计院电容器选择错误?望各位高手不吝赐教!
回复
4楼
按楼主所说,从安装位置及容量上说应是阻容吸收器,起过压保护用。TBP属于间隙与阀片组合,类似避雷器的作用。但从电容器的选型则为一般的并联电容器(而且型号非常古老)。因不知设计者的意图,难作进一步判断。
回复
5楼
TBP的作用是抑制过电压的幅值,而这里电容器的作用是抑制雷电冲击波的波前陡度,它与阻容保护的区别是不串电阻,但要串接熔断器保护。
当雷电冲击波沿三相侵入且其波前陡度大于5-6千伏/微秒时,在星形接线电机中性点上或角形接线电机各相绕组中点可能出现两倍过电压,所以规范规定要在母线上装设0.25-0.5uF/相吸收电容(它也同时保护电机绕组匝间绝缘)以抑制雷电冲击波前陡度,并在电机中性点上装设相当于最高运行相电压的避雷器以保护中性点绝缘。如果电机中性点不能引出,则须将吸收电容加大到1.5-2uF/相,以使雷电冲击波前陡度降低到2千伏/微秒以下。
这个电容最好是选用FWF型防护电容器,也可用普通移相电容器代用,由于这个电容器组是中性点接地运行,所以虽是Y接,但不能选用额定电压为系统相电压的,而要选用额定电压为系统线电压的。
楼主的装置选用的是10.5KV、12KVAR的电容,它的电容量是0.345微法,如果发电机中性点有避雷器保护,这个设计是正确的。
回复
6楼
谢谢各位了
回复
7楼
如果电容器接成三角形接线方式,会有什么后果?
回复
8楼
三角形接线方式就不能接地了,也就不能起到保护作用了。