在主系统下的几个小房间湿度控制不了,怎么改善?
zhonghaoyong
2007年08月18日 20:38:57
只看楼主

各位大侠,小弟我有个问题请教大家,因新增净化区域,在主新风管上引一条新风管给新增的净化区供新风,现在有个问题就是,核心净化区域的湿度很正常,但是新增的净化区域湿度根本不控制不了, 因为主要是保证核心净化区域的湿度,请大家讨论下怎么来改善新增净化区域的湿度控制。

各位大侠,小弟我有个问题请教大家,因新增净化区域,在主新风管上引一条新风管给新增的净化区供新风,现在有个问题就是,核心净化区域的湿度很正常,但是新增的净化区域湿度根本不控制不了, 因为主要是保证核心净化区域的湿度,请大家讨论下怎么来改善新增净化区域的湿度控制。
免费打赏
nky6666
2007年08月19日 00:01:34
2楼
在新增的净化区风管上加电加热器
回复
biexiaocn
2007年08月19日 09:58:27
3楼
湿度除不下来的话加大点风量,另外在支管上装个风管式加湿器用来加湿。