新型冷却塔的问题,据说可降到湿球温度以下!
xyy800330
xyy800330 Lv.2
2007年08月19日 06:47:02
只看楼主

最近看到一种“深度负压冷却塔”,厂家的资料是可降低到湿球温度以下,在28度湿球时,其冷却塔出水温度可以达到20度,是一家南京的公司在做的,不知道大家谁见到过,有实际使用经验的出来说下嘛!个人看法:1、看过其所说的“深度负压理论”,就是加大风量,塔内外压差增大,这种情况下,如果以压差作为推动力的热力计算中,好象是可以提高蒸发效率,但是能不能降至冷却极限,或是低于湿球温度这个极限,就很难说了;2、另外觉的这种冷却塔需要极长的换热沿程距离和时间;

最近看到一种“深度负压冷却塔”,厂家的资料是可降低到湿球温度以下,在28度湿球时,其冷却塔出水温度可以达到20度,是一家南京的公司在做的,不知道大家谁见到过,有实际使用经验的出来说下嘛!
个人看法:
1、看过其所说的“深度负压理论”,就是加大风量,塔内外压差增大,这种情况下,如果以压差作为推动力的热力计算中,好象是可以提高蒸发效率,但是能不能降至冷却极限,或是低于湿球温度这个极限,就很难说了;
2、另外觉的这种冷却塔需要极长的换热沿程距离和时间;
3、对其所说的电机功率只需增大60%左右,表示一点疑虑;
大家要看的去网上搜索下,到处都有这种产品的介绍,现在还没听到什么负面的声音啊。。。。。
免费打赏
huguqing
2007年08月20日 13:05:27
2楼
没见过,能降到湿球温度以下很有深度,很有难度。不敢相信
回复
云涛
2007年08月20日 21:22:51
3楼
在网上搜了一该产品,从它的产品介绍来看,不敢苟同,甚至有骗子嫌疑!
回复
tanhaiou
2007年08月24日 20:05:25
4楼
还没听过,值得看一下
回复
zhaoxiling5918
2007年08月27日 11:41:33
5楼
估计不可能的,就算可能的话,也不经济,运行费用大阿
回复
cd-water
2007年09月14日 15:11:52
6楼
没有可能降到湿球温度以下,无论他怎么说,湿球温度是湿式冷却塔温度降低的极限.
回复
shujunzhu188@co163
2007年10月09日 16:34:32
7楼
我不相信呀!这可能吗?
回复
rocket-china
2007年10月12日 10:31:04
8楼
不可信!
99.9%是假的.
回复
rocket-china
2007年10月12日 10:36:49
9楼
水温低于湿球温度是可能的,但是在冷却塔方面出水温度低于湿球温度不太切合实际.
这个费用是相当高的,没有这个必要.倒不如用制冷机了.......

我对冷却塔行业很了解的阿.哈哈.....

QQ:229458821
回复
tanhaiou
2007年11月06日 21:44:23
10楼
呵呵,9楼的我好像认识啊
回复
xuepan2006
2007年12月01日 16:40:47
11楼
不可能,湿球温度是冷却塔降至的最低温度。水降温是由于蒸发散热和传导散热,二者形成动态平衡时,水温将不再降低。