天正2013在画室外图时遇到的乱七八糟的头痛问题这两天在用天正2013画室外管线图,遇到了一堆问题,因为画图时间紧,所以先说一个实在憋不住的。别的问题以后抽空说。第一个,某条管线,管径从d300到d800都有,管径和坡度都指定好了。但是管井的标高还没有算。在用纵断面图这个命令算标高的时候,发现天正居然会自作主张帮我改管径。看下图,第一张是没算之前的,第二张是计算后的,发现没有。第一个d300的管径被自动改成了d800。
天正2013在画室外图时遇到的乱七八糟的头痛问题
这两天在用天正2013画室外管线图,遇到了一堆问题,因为画图时间紧,所以先说一个实在憋不住的。
别的问题以后抽空说。
第一个,
某条管线,管径从d300到d800都有,管径和坡度都指定好了。但是管井的标高还没有算。
在用纵断面图这个命令算标高的时候,发现天正居然会自作主张帮我改管径。
看下图,第一张是没算之前的,第二张是计算后的,发现没有。第一个d300的管径被自动改成了d800。
为什么版本7 的天正没有的问题,会在2013版出现?
这种事情在2013上出现了好几次,我以前也发过几个关于画室内图时出现的,版7没有问题,2013却有问题的帖子。
建议天正公司放软件出来前,先请人把各个命令都试一遍。
[
本帖最后由 dungeon_keeper 于 2012-12-4 16:33 编辑 ]
32楼
问一下断面图是天正自动形成的吗??
回复
33楼
只认衣服、不认人。吃的不知acad的苦啊、跟着受累了
回复
34楼
8#
一看就是搞设计的,懂行
当然能设置更好,不能设置先拿个对的、而不是现在这样--错的
[
本帖最后由 sw-gps 于 2012-12-26 15:56 编辑 ]
回复
35楼
31#
鸿业干干市政的粗活还撮合,
室外标注那样的细巧活就不在行了
回复
36楼
版主呢,隔了这么久,再来顶一下。求回复。
回复
37楼
1)交点编号 这个 文字大小这个 懂了 准备在对话框中 增设一个 自高的设定。。包括文字样式的选择
2) 方井 材料统计这个什麽意思? 目前 在 双击 井 的实际井径 中不支持 500x500的写法就。。。就算写了 再次双击的时候也只能显示成 500 ,楼主是说 要支持这种形式吗? 方井的规格??
回复
38楼
天正确实还是有不少bug哦,希望能再完善一些,我也有个问题是画管线图时,如果管线是DN20的,那么每次编辑时,默认的管径会自动变成DN200!不知道有木有人遇到过?
回复
39楼
我在最新版上没有发现这样的问题,楼上您是2013版吗?
回复
40楼
方井有500x500到700x700的规格,在井的属性对话框中,选择方井,尺寸写700,就是700x700的井。我的一个工程中有600规格的和700规格的两种方井,但是在材料统计中都统计为方井,没有分开来统计。
回复
41楼
另外,29楼的问题,麻烦斑竹关注下。谢谢。
回复