天正2013在画室外图时遇到的乱七八糟的头痛问题
dungeon_keeper
2012年12月04日 10:40:06
只看楼主

天正2013在画室外图时遇到的乱七八糟的头痛问题这两天在用天正2013画室外管线图,遇到了一堆问题,因为画图时间紧,所以先说一个实在憋不住的。别的问题以后抽空说。第一个,某条管线,管径从d300到d800都有,管径和坡度都指定好了。但是管井的标高还没有算。在用纵断面图这个命令算标高的时候,发现天正居然会自作主张帮我改管径。看下图,第一张是没算之前的,第二张是计算后的,发现没有。第一个d300的管径被自动改成了d800。

天正2013在画室外图时遇到的乱七八糟的头痛问题

这两天在用天正2013画室外管线图,遇到了一堆问题,因为画图时间紧,所以先说一个实在憋不住的。
别的问题以后抽空说。
第一个,
某条管线,管径从d300到d800都有,管径和坡度都指定好了。但是管井的标高还没有算。
在用纵断面图这个命令算标高的时候,发现天正居然会自作主张帮我改管径。
看下图,第一张是没算之前的,第二张是计算后的,发现没有。第一个d300的管径被自动改成了d800。
为什么版本7 的天正没有的问题,会在2013版出现?
这种事情在2013上出现了好几次,我以前也发过几个关于画室内图时出现的,版7没有问题,2013却有问题的帖子。
建议天正公司放软件出来前,先请人把各个命令都试一遍。

[ 本帖最后由 dungeon_keeper 于 2012-12-4 16:33 编辑 ]

断面1.jpg


断面2.jpg

免费打赏
lxtx002
2013年01月21日 23:31:17
42楼

500*750,500*1000
回复
请勿飞扬
2013年01月22日 09:40:10
43楼


收到! 谢谢提醒~
回复
kobe_bryant24
2013年01月22日 11:47:17
44楼

确实是这个样子现在 很不爽的感觉 那麽 您觉得怎样合适 我先给两种方案
1)在立管上绘制管线的时候 管径随 立管管径
2)管径在对话框中是多少 就 用多少!!!
那个比较好。。目前 在管线上 再次绘制管线 管径的变化是 1) 的形式、。、、
回复
sw-gps
2013年01月23日 16:35:41
45楼
http://bbs.co188.com/content/2048_8566073_1.html主贴7
立管接出横管按--初始设置里默认。既不是按立管、更不是25

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2013-1-23 16:38 编辑 ]
回复
kobe_bryant24
2013年01月24日 11:01:33
46楼

哦 原来希望 立管引出的管线 管径数值 随着 初始设置中的 “管线默认管径设置”的数值。。。了解
回复
wenty_jue
2013年01月25日 11:09:42
47楼
我也是用的天正2013,在一次也是画室外图的时候,原来我一般就先标注管径,然后喜欢用“纵断面图”这个命令里面修改坡度,但是这个新版本在纵断面图里面改了,点“埋深计算”数据都变了,就连我原来定义的管径都变了,也不知道是什么原因。
今天又试了试,发现是非要井的编号不一样天正给排水2013才不会出现我说的那个问题,但是以前用天正8的时候挺好的啊,不修改井的编号也行的。因为有时候就没给井编号,直接在图面上标注井底标高之类的。而且也不会统一的不显示井编号,比较麻烦。。。
回复
lxtx002
2013年01月29日 22:20:48
48楼
wenty_jue 发表于 2013-1-25 11:09 我也是用的天正2013,在一次也是画室外图的时候,原来我一般就先标注管径,然后喜欢用“纵断面图”这个命令 …井号不一,就行了?计算后才标~不懂设计、不懂专业啊