一级φ10圆钢箍筋可以用二级φ10螺纹钢代替吗?
cco6o8
cco6o8 Lv.5
2007年08月19日 17:30:39
来自于建筑施工
只看楼主

我刚毕业,在工地上遇到用二级φ10螺纹钢代替一级的φ10圆钢做箍筋,会不会超筋?怎样才能代换?规范里有没有关于这项内容的规定?请大侠们指点!!!

我刚毕业,在工地上遇到用二级φ10螺纹钢代替一级的φ10圆钢做箍筋,会不会超筋?怎样才能代换?规范里有没有关于这项内容的规定?请大侠们指点!!!
免费打赏
wrx7531
2007年08月19日 17:53:56
2楼
如果是抗震结构就不能用高强度代替低强度的钢筋,查看规范就可以知道了,详见钢筋代换原则。
回复
cco6o8
2007年08月20日 16:18:54
3楼
谢谢楼上的
回复
yqzr123@co163
2007年08月23日 19:54:49
4楼
箍筋应该问题不大
回复
uoyevoli
2007年08月24日 22:14:49
5楼
这种代换一般用在楼面钢筋的情况比较多吧,为了不踩弯,效果好。
回复
odine
2007年08月26日 19:16:12
6楼
啥不行啊,找设计签一个工程洽商搞定。
但是按照规范要求,是不能代换的。
回复
cco6o8
2007年09月04日 18:58:10
7楼
是的,找过设计了,已经出过变更,不过房子快封顶了!
回复
mama-
2007年09月13日 15:47:32
8楼
严格意义上是不允许代换的,不过想你这种以强代弱应该是没什么问题的,我原先也碰到过这种情况,后来通过等强代换计算解决了。你这也是需要实际计算一下的。
回复
海阔天空0
2007年09月13日 20:40:35
9楼
是箍筋还是板筋?箍筋要慎重,板筋一般没有问题。
回复
amwgang1976
2007年09月13日 23:27:41
10楼
一般是允许的,但是结构受动荷载时是不能用二级钢筋替换一级钢的,如电厂的汽轮机基础。
回复
wooxxx
2007年09月14日 11:08:51
11楼
原则上是等面积、等强度代换。
另外应考虑代换以后不能超过最大配箍率的限值。
最关键的是要办理设计变更手续。
最后好依据设计变更向建设单位要费用。
个人观点,仅供参考。
回复

相关推荐