我刚毕业,在工地上遇到用二级φ10螺纹钢代替一级的φ10圆钢做箍筋,会不会超筋?怎样才能代换?规范里有没有关于这项内容的规定?请大侠们指点!!!
我刚毕业,在工地上遇到用二级φ10螺纹钢代替一级的φ10圆钢做箍筋,会不会超筋?怎样才能代换?规范里有没有关于这项内容的规定?请大侠们指点!!!
2楼
如果是抗震结构就不能用高强度代替低强度的钢筋,查看规范就可以知道了,详见钢筋代换原则。
回复
3楼
谢谢楼上的
回复
4楼
箍筋应该问题不大
回复
5楼
这种代换一般用在楼面钢筋的情况比较多吧,为了不踩弯,效果好。
回复
6楼
啥不行啊,找设计签一个工程洽商搞定。
但是按照规范要求,是不能代换的。
回复
7楼
是的,找过设计了,已经出过变更,不过房子快封顶了!
回复
8楼
严格意义上是不允许代换的,不过想你这种以强代弱应该是没什么问题的,我原先也碰到过这种情况,后来通过等强代换计算解决了。你这也是需要实际计算一下的。
回复
9楼
是箍筋还是板筋?箍筋要慎重,板筋一般没有问题。
回复
10楼
一般是允许的,但是结构受动荷载时是不能用二级钢筋替换一级钢的,如电厂的汽轮机基础。
回复
11楼
原则上是等面积、等强度代换。
另外应考虑代换以后不能超过最大配箍率的限值。
最关键的是要办理设计变更手续。
最后好依据设计变更向建设单位要费用。
个人观点,仅供参考。
回复