本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的??? 我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。 经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理,
我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。
经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理, 处理后的地基软弱层应该怎么验算??我这考虑过以下两种方法,不知道是否正确,请大家指正:
方法1、根据地基处理规范(广东)11.2.4条,对软弱层进行复合地基验算,当Fspk>127kpa,即满足要求。
方法2、根据处理规范(广东)11.2.4条,计算出桩间土部分承受的上部压力,以及处理后软弱层的复合承载力Faz1,根据地基规范5.2.7条,验算桩间土承受部分压力传至软弱层顶的Pz1+Pcz1,当Pz1+Pcz1
[ 本帖最后由 yushunqi 于 2012-12-6 15:00 编辑 ]