讨论:软弱下卧层验算不满足的各种处理办法
yushunqi
yushunqi Lv.12
2012年12月04日 11:36:51
只看楼主

本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的??? 我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。 经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理,

本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的???
我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。
经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理, 处理后的地基软弱层应该怎么验算??我这考虑过以下两种方法,不知道是否正确,请大家指正:
方法1、根据地基处理规范(广东)11.2.4条,对软弱层进行复合地基验算,当Fspk>127kpa,即满足要求。
方法2、根据处理规范(广东)11.2.4条,计算出桩间土部分承受的上部压力,以及处理后软弱层的复合承载力Faz1,根据地基规范5.2.7条,验算桩间土承受部分压力传至软弱层顶的Pz1+Pcz1,当Pz1+Pcz1 以上理解不知道是否正确,请各位大师能指点迷津,感激不尽!!

[ 本帖最后由 yushunqi 于 2012-12-6 15:00 编辑 ]
免费打赏
wdh668
2012年12月06日 15:34:44
12楼
学习了。。。。
回复
mydlut99
2012年12月06日 15:41:10
13楼
处理后的地基承载力符合你的要求就可以。计算还是按照地基规范正常计算就可。碎石桩基穿过软弱层即可。
回复
zjxuhappy
2012年12月06日 15:55:56
14楼
建议混凝搅拌桩,地基承载力按照相关规范计算
回复
wkq7221470
2012年12月06日 16:48:35
15楼
混泥土搅拌桩处理
回复
jllove
2012年12月06日 17:45:07
16楼
采用换填处理不就可以了吗?何须那样麻烦
回复
靖哥哥
2012年12月06日 18:41:26
17楼
我参考一些资料,这样计算应该可以吧:复核软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=70kpa,结果不满足要求,做松木桩进行地基处理,处理后,复合地基的容重为γ1,以复合容重为γ1来计算修正后软弱层顶面处的承载力faz,只要127kpa就能满足要求.这种方法可行。
其余的方案:换填也可以的。
加大承台也可以啊。
回复
来一瓶
2012年12月06日 19:59:26
18楼
直接放在第三层粘土层。基础也不是非常深。而且第三层承载力更高,基础面积可以不用那么大。。
回复
yxw531
2012年12月06日 20:16:30
19楼
这样是部分采用桩基础么?我感觉填碎石比较好。。。。
回复
hdy1982
2012年12月06日 20:23:44
20楼
搅拌桩打穿淤泥层即可
回复
土木王子
2012年12月06日 20:55:44
21楼
为什么不把独立基础做的大一点,看你的计算:经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),相差也不多呀。
回复

相关推荐

APP内打开