讨论:软弱下卧层验算不满足的各种处理办法
yushunqi
yushunqi Lv.12
2012年12月04日 11:36:51
只看楼主

本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的??? 我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。 经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理,

本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的???
我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。
经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理, 处理后的地基软弱层应该怎么验算??我这考虑过以下两种方法,不知道是否正确,请大家指正:
方法1、根据地基处理规范(广东)11.2.4条,对软弱层进行复合地基验算,当Fspk>127kpa,即满足要求。
方法2、根据处理规范(广东)11.2.4条,计算出桩间土部分承受的上部压力,以及处理后软弱层的复合承载力Faz1,根据地基规范5.2.7条,验算桩间土承受部分压力传至软弱层顶的Pz1+Pcz1,当Pz1+Pcz1 以上理解不知道是否正确,请各位大师能指点迷津,感激不尽!!

[ 本帖最后由 yushunqi 于 2012-12-6 15:00 编辑 ]
免费打赏
hardnose
2012年12月06日 21:58:25
22楼
来学习一下!
回复
竹取物语
2012年12月06日 23:47:04
23楼
对于淤泥层的处理,首先参考地质勘察报告的建议。
对于这个淤泥层的处理提供一下建议:
第一类是采用深基础方案
1、采用预应力管桩或长螺旋钻孔灌注桩。
2、采用载体桩
第二类天然地基浅基础
基础浅埋,场地上部杂填土清理干净,用素填土夯实填高。增加基础底部到软弱下卧层顶面的距离
第三类地基处理
1、将淤泥层挖出,整体换填
2、石灰桩处理
3、水泥土搅拌桩法
回复
lijiangzhou1
2012年12月07日 07:58:41
24楼

回复
三纹石
2012年12月07日 09:24:01
25楼
地勘报告上给出的建议很重要,可以参考!
也可以省出那些不必要的麻烦···
回复
shengxuguanglove
2012年12月07日 10:27:49
26楼
不超过三米
建议换填
无需打桩
回复
diaoyueming
2012年12月07日 11:16:45
27楼
建议直接用200KPa 的 ,基础埋深也不算太深。避免基础处理,要知道换填的实际施工质量与计算是有差距的
回复
zcyasding
2012年12月07日 12:01:47
28楼
来学习了,我之前接触过一个挖到暗浜的,做了短桩处理
回复
zyb15023265759
2012年12月07日 16:08:32
29楼
路过学习一下,谢谢楼主分享
回复
挑起天下大梁
2012年12月07日 17:06:43
30楼
我觉的直接换土,在用碎石回填么好了,那需要打桩啊
回复
yimunongtian
2012年12月07日 21:08:09
31楼
一种是增大你的独立基础底面积,这个是最直接有效的方法;一种是赞同你打松木桩(使用木麻黄即可),穿过软弱层即可,我也做过一个类似的处理方法,只是要出计算书就比较麻烦了。另外你可以查看是否选对了修正系数,其实基础可以埋浅一点的,这样覆土层重就比较小,基底压力也就没有那么大了,可以试试看。综合意见优选方法一。个人愚见,请大师斧正!
回复

相关推荐