讨论:软弱下卧层验算不满足的各种处理办法
yushunqi
yushunqi Lv.12
2012年12月04日 11:36:51
只看楼主

本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的??? 我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。 经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理,

本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的???
我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。
经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理, 处理后的地基软弱层应该怎么验算??我这考虑过以下两种方法,不知道是否正确,请大家指正:
方法1、根据地基处理规范(广东)11.2.4条,对软弱层进行复合地基验算,当Fspk>127kpa,即满足要求。
方法2、根据处理规范(广东)11.2.4条,计算出桩间土部分承受的上部压力,以及处理后软弱层的复合承载力Faz1,根据地基规范5.2.7条,验算桩间土承受部分压力传至软弱层顶的Pz1+Pcz1,当Pz1+Pcz1 以上理解不知道是否正确,请各位大师能指点迷津,感激不尽!!

[ 本帖最后由 yushunqi 于 2012-12-6 15:00 编辑 ]
免费打赏
libaotian20
2012年12月07日 22:51:47
32楼
桩基沉台基础,桩打到第三层,应该能轻松算过了吧
回复
ykewang
2012年12月08日 04:55:32
33楼
由于你是小范围的,换填处理即可
回复
hbedzcx
2012年12月08日 13:45:48
34楼
本来进来是为了学习一下,不过看了资料发现,不是很负责的问题,要么基础深埋,直接放到3层土上;要么加大基础或改变基础型式,减小附加应力,使其满足下卧层验算。应该不必打桩了。
回复
yejiaqiang
2012年12月08日 15:07:15
35楼
清晰明了,深入浅出,这样的好帖在论坛里面不多见了,建议坛主置顶啊
回复
lixuepenglu
2012年12月08日 20:20:54
36楼
学习了
回复
liaozhiquan
2012年12月09日 13:36:14
37楼
部分软弱卧层,采用深埋或者换填都可以,5米不算深,打桩还要考虑机器的进场费,不划算..直接按台阶挖深来就可以了,
回复
gavinlynn
2012年12月09日 19:21:02
38楼
赞同楼上观点,局部直接挖下去,基础坐在20t的粘土层上就可以了,会省不少时间。因为钢筋混凝土工程的进度远比挖土 打桩 换填等工程进度快,可以大量节省时间。尤其是市区的工地,挖土 打桩等工程会耗费大量时间的。
不过不知道楼主是否在一层楼面处做拉梁,如果没有的话,局部挖深,柱子计算长度会比较大,需要增设拉梁。
回复
yushunqi
2012年12月10日 11:59:05
39楼
好像还是看的人多,回复的人少啊,对于地基处理的问题,工程上遇到的还是比较多的,多听别人的一些建议对自己还是有帮助的
回复
gudf
2012年12月12日 20:55:25
40楼
基础面积加大,如果和其它的大家,局部搞成筏板
回复
chinalxb
2014年12月11日 11:52:25
41楼
有点儿晕。
回复

相关推荐

APP内打开