讨论:软弱下卧层验算不满足的各种处理办法
yushunqi
yushunqi Lv.12
2012年12月04日 11:36:51
只看楼主

本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的??? 我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。 经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理,

本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的???
我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。
经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理, 处理后的地基软弱层应该怎么验算??我这考虑过以下两种方法,不知道是否正确,请大家指正:
方法1、根据地基处理规范(广东)11.2.4条,对软弱层进行复合地基验算,当Fspk>127kpa,即满足要求。
方法2、根据处理规范(广东)11.2.4条,计算出桩间土部分承受的上部压力,以及处理后软弱层的复合承载力Faz1,根据地基规范5.2.7条,验算桩间土承受部分压力传至软弱层顶的Pz1+Pcz1,当Pz1+Pcz1 以上理解不知道是否正确,请各位大师能指点迷津,感激不尽!!

[ 本帖最后由 yushunqi 于 2012-12-6 15:00 编辑 ]
免费打赏
万木争荣
2015年05月15日 09:19:45
42楼
路过留痕
回复
恼羞成怒啊
2015年05月15日 16:26:49
43楼
本人代做建筑土木工程类毕业设计,大型设计院在职人员,985一本毕业,五年工作经验,服务到位,价格低廉,广大学生要做的加我QQ 317556098~
回复
小辉2
2015年08月20日 16:24:59
44楼
xuexixuexixuexi
回复
cadxzhou
2015年08月21日 10:35:52
45楼
当软弱层较厚时,别忘了验算沉降,绝对沉降越大,发生不均匀沉降的可能性也越大,不可掉以轻心。
回复
zf10524
2016年12月19日 10:56:19
46楼
对于地基处理的问题,工程上遇到的还是比较多的,多听别人的一些建议对自己还是有帮助的