小电站的普遍问题请教众高手
zhong.136
zhong.136 Lv.2
2007年08月20日 08:47:25
来自于电站工程
只看楼主

本人在长期接触众多农村小水电时,遇到关于励磁糸统在跳闸后的灭磁问题.大部分小型机组都能灭磁,但有一小部分灭磁效果不好.甚至造成过电压而使发电机绝缘受到损坏.对于励磁系统灭磁电阻大小的选择,要求其灭磁时间以及灭磁电压控制在那些范围内才较合适,是怎样计算的,须怎样调节?????本人找过很多有关励磁装置介绍的资料均无明确的说明.请众高手指教,以帮助广大的农村小水电提高设备安全运行.谢谢!!!!

本人在长期接触众多农村小水电时,遇到关于励磁糸统在跳闸后的灭磁问题.大部分小型机组都能灭磁,但有一小部分灭磁效果不好.甚至造成过电压而使发电机绝缘受到损坏.对于励磁系统灭磁电阻大小的选择,要求其灭磁时间以及灭磁电压控制在那些范围内才较合适,是怎样计算的,须怎样调节?????本人找过很多有关励磁装置介绍的资料均无明确的说明.请众高手指教,以帮助广大的农村小水电提高设备安全运行.谢谢!!!!
免费打赏
lingxuct
2007年08月21日 05:49:59
2楼
1、确定跳闸时的(需要灭磁的)容量

2、确定跳闸时的灭磁电压

3、确定灭磁到安全程度的电压下限值和允许这过程的时间

4、根据以上参数,建立方程,可求解出灭磁回路的电阻值和平均功率

5、根据平均功率和选用的电阻材料,求出所需的最小功率
回复
geng70
2007年08月21日 10:38:18
3楼
小水电机组灭磁,一般用灭磁开关配合线性电阻,线性电阻选择转子直流电阻值的3-4倍,允许电流为额定励磁电流的1/10左右(短时工作)。
回复
zhong.136
2007年08月21日 19:34:13
4楼
谢谢楼上的朋友指点.得益不小!但还有一个问题即二楼提出的第3方面的问题:确定灭磁到安全程度的电压下限值和允许这过程的时间 .现在有很多电站在机组跳闸后瞬间发电机就没有电压了.这应该是瞬时灭磁吧?按可控硅励磁原理来说是对其使用寿命和转子剩磁保存是不利的.如果遇上这样的问题,是不是应该调节灭磁电阻值还是其它部分,以达到
灭磁充许时间?请高手指点.谢谢!
回复
wkkkkkl
2007年08月22日 00:48:33
5楼
说得好谢谢楼主了
回复
yjr888
2007年08月22日 14:36:15
6楼
谢谢楼上的朋友指点.得益不小!但还有一个问题即二楼提出的第3方面的问题:确定灭磁到安全程度的电压下限值和允许这过程的时间 .现在有很多电站在机组跳闸后瞬间发电机就没有电压了.这应该是瞬时灭磁吧?按可控硅励磁原理来说是对其使用寿命和转子剩磁保存是不利的.如果遇上这样的问题,是不是应该调节灭磁电阻值还是其它部分,以达到
灭磁充许时间?

设备厂家因提供技术支持!
回复
xiaoxiaosky999
2007年08月23日 12:19:07
7楼
http://www.lici.com.cn/
看看着个网站会有帮助的!
我也是发电机励磁专业的.以后多多交流.
群44126181是我筹建的
回复
lingxuct
2007年08月23日 20:35:21
8楼
考虑“转子剩磁保存”问题,所以才用“灭磁到安全程度的电压下限值”,而不是电压为“0”。
回复
zhong.136
2007年08月23日 21:10:33
9楼
.一般而言,灭磁通过三种手段来达到目的:1,断开励磁电源;2,投入灭磁电阻;3,利用续流管在电压超过20%额定时泄流降压.我想问的就是要调节灭磁电阻大小,还是其它设备才能解决因瞬间灭磁引起的可控硅损坏及剩磁保存问题
回复
lingxuct
2007年08月24日 21:01:56
10楼
概念问题:磁能(剩磁)是转变成电能后在电阻上“灭磁”的,只有在电阻上把电能转变成热能才做到“灭磁”的效果。
在灭磁过程中可控硅损坏,要看是过电压击穿可控硅还是电流太大烧坏可控硅,这二者的处理方法是完全不同的。
由于“通过电感的电流不能突变”,所以,灭磁回路起始电流是可以计算出来的,而灭磁电流是反指数曲线,那么,灭磁电阻越大,灭磁时间越短,但电阻上的电压越高;电阻越小,则反之;到底取到多少才合适,需要计算和实践。
回复