闭式定压装置在空调系统中的应用
shhaishen
shhaishen Lv.3
2007年08月20日 15:37:17
来自于中央空调
只看楼主

目前国内用于中央空调和集中供热供暖系统中大多用传统的膨胀水箱,可膨胀水箱存在的隐患就是氧气接触导致军团菌滋生,对系统的破坏非常严重.而且污物、水锤等损害也是非常大的.改用闭式定压装置精确度高,避免了氧气接触,同时避免了水锤和污物的侵害,何乐而不为呢?我想听听专家们的意见,分析下闭式系统的好处与坏处,希望大家讨论一下,让我也多了解下闭式定压装置的不足之处.谢谢

目前国内用于中央空调和集中供热供暖系统中大多用传统的膨胀水箱,可膨胀水箱存在的隐患就是氧气接触导致军团菌滋生,对系统的破坏非常严重.而且污物、水锤等损害也是非常大的.改用闭式定压装置精确度高,避免了氧气接触,同时避免了水锤和污物的侵害,何乐而不为呢?我想听听专家们的意见,分析下闭式系统的好处与坏处,希望大家讨论一下,让我也多了解下闭式定压装置的不足之处.谢谢

1187595422302.jpg

免费打赏
wu.ye
2007年08月22日 13:26:02
2楼
好象除了不利于排气外应该没什么其他不足之处。
回复
piaozhongguo9327
2007年08月23日 17:48:47
3楼
你这个定压装置与气压罐定压有什么区别
回复
shhaishen
2007年08月28日 14:33:11
4楼
图上这套装置带有排气功能的啊!可选择间歇连续排气和后续排气等模式.
和气压罐的区别-气压罐并不能精准定压的哦,这个是全自动定压补水排气的,当系统水量不足时候,它可以从管网获得水的补充,通过泵的循环可对系统水中的气体进行排放,
而且可以放置在系统的任何一位置,不受空间限制(膨胀水箱需放置最高点,受高度空间限制)可选择多个序列罐组合搭配.
目前国内还是普遍使用膨胀水箱,主要是很多老设计师都不敢使用,有得则是觉得成本太高了.除此之外还有其他原因吗?
回复

相关推荐

APP内打开