请问一般水射器设置在加氯机上出口还是投加点处,所有水射器是厂家配备吗?那么若安装在投加点的话,从加氯机至投加点的管材一般用什么管材?
请问一般水射器设置在加氯机上出口还是投加点处,所有水射器是厂家配备吗?那么若安装在投加点的话,从加氯机至投加点的管材一般用什么管材?
2楼
水射器装在压力水管上,压力水管应该是靠近加氯机的,由水射器输送至投加点
回复
3楼
采用氯气的话,加氯机至水射器的管段为紫铜管,水射器后采用塑料管或者橡胶管
回复
4楼
真空调节器后都采用一般PVC管,故加氯机到投加点都采用PVC管。水射器是加氯系统里标配的。
回复
5楼
在投加点处,一般在厂区的阀门井内,水射器主要有两路进口
一个进气,就是加氯机出来的氯气,这个是负压,另一个是从增压水泵出来的压力水,一般在4-6公斤压力,水射器出口是气水混合物,投加用用剖成斜45°的PVC管插入管道中,注意用背水流方向。
回复
6楼
加氯美国W&T设备比较好,你可以找厂家问问,可以给你水射器图纸什么的,看看
回复
7楼
水射器是加氯设备的配套附件。水射器设置位置是根据投加点处距离远近确定,一般距离近可设在加氯机出口附近,距离远可设在投加点处。水射器设置位置也可结合设计实际情况,征求加氯设备供货厂家的意见。投氯管的管材一般采用ABS管、PE管或UPVC厚壁管。
回复
8楼
但是一旦某个部件坏了,替换的费用相当高.都快赶上一整个装置了.
回复