前辈指教~~请问:卫生间LEB箱至金属管用BV-4mm2可以吗?还用不用加护套管?
前辈指教~~请问:卫生间LEB箱至金属管用BV-4mm2可以吗?还用不用加护套管?
3楼
无机械保护的时候最小值为4平方毫米的铜线。
回复
4楼
我用的就是4平方毫米铜线啊,这么说没有问题哦?
回复
5楼
4平方毫米的铜线
回复
6楼
02D501-2图集中有要求!!!
穿管、装86线盒、用BVR-4软铜线!!!
回复
7楼
卫生间LEB箱至金属管 用BV-4mm2可以吗
-------不规范!!!应用软铜线BVR-4!!!
还用不用加护套管?
--------不但要加护套管,而且在金属管旁还要暗装86接线盒!!!
软铜线与金属管明装卡接!!!
回复
8楼
您说的这些在上面那边图集里面都有要求吧?我去找找
回复
9楼
图集里面对卫生间没要求啊
回复