卫生间LEB箱至金属管 用BV-4mm2可以吗
dangguojingy
dangguojingy Lv.12
2012年12月04日 17:03:57
只看楼主

前辈指教~~请问:卫生间LEB箱至金属管用BV-4mm2可以吗?还用不用加护套管?

前辈指教~~请问:卫生间LEB箱至金属管用BV-4mm2可以吗?还用不用加护套管?
免费打赏
dangguojingy
2012年12月05日 08:36:21
2楼
顶起
回复
foreason
2012年12月05日 09:10:09
3楼
无机械保护的时候最小值为4平方毫米的铜线。
回复
dangguojingy
2012年12月05日 10:54:50
4楼

我用的就是4平方毫米铜线啊,这么说没有问题哦?
回复
qufengcat
2012年12月05日 10:57:47
5楼
4平方毫米的铜线
回复
muyuyao
2012年12月05日 11:22:23
6楼
02D501-2图集中有要求!!!

穿管、装86线盒、用BVR-4软铜线!!!
回复
muyuyao
2012年12月05日 11:26:14
7楼
卫生间LEB箱至金属管 用BV-4mm2可以吗

-------不规范!!!应用软铜线BVR-4!!!


还用不用加护套管?
--------不但要加护套管,而且在金属管旁还要暗装86接线盒!!!

软铜线与金属管明装卡接!!!
回复
dangguojingy
2012年12月05日 11:51:34
8楼

您说的这些在上面那边图集里面都有要求吧?我去找找
回复
dangguojingy
2012年12月05日 11:55:23
9楼

图集里面对卫生间没要求啊
回复