请问大虾:电梯井四周应该布置剪力墙吗? 若是这样的话,那么剪力墙上是否还应布置梁(主梁或次梁)?小弟先谢谢了!
请问大虾:电梯井四周应该布置剪力墙吗? 若是这样的话,那么剪力墙上是否还应布置梁(主梁或次梁)?
小弟先谢谢了!
2楼
楼主所提的问题有点太笼统。是框架结构还是剪力墙结构?或是其他结构?这应根据具体情况确定。
回复
3楼
若是纯框架结构,电梯井道四周可以不设剪力墙,采用层层设梁承托电梯井道墙。墙按填充墙考虑即可。但须注意,因电梯井道须设予埋件,所以一般从井道底坑起算0.5米设圈梁一道,向上每间隔2米均设一道圈梁,从电梯机房楼板起算向下0.5米设一道圈梁,其下与下部向上设置的圈梁间距应小于2米。圈梁断面高为350mm,断面宽同墙厚。若是剪力墙结构,那电梯井道四周应设剪力墙。若是框架剪力墙结构,应根据剪力墙布置情况确定。以上所述仅供参考。
回复
4楼
分享了,谢谢!看后很有收获哦!
回复
5楼
3楼说的很有道理。
回复
6楼
3#你太强了,学习了,正好手上有个框架结构含电梯井,及时雨啊。
回复
7楼
学习 谢谢分享
回复
8楼
像3楼的同志致敬,正好有一个框架带电梯的要做啊,太及时了
回复
9楼
1111111111111111111
回复
10楼
完全可以不设,根据具体情况具体分析。
回复
11楼
期待高手指点啊
回复