我厂为新在建厂,老板问我有两路270KW.220KW电动机的动力线,用多粗的电缆.我按经验法 270KW*2=540A 220KW*2=440A 如按10下5,百上2. 那不是要刚好1KW2A 270平方 440平方
我厂为新在建厂,老板问我有两路270KW.220KW电动机的动力线,用多粗的电缆.
我按经验法 270KW*2=540A
220KW*2=440A
如按10下5,百上2.
那不是要刚好1KW2A
270平方
440平方
2楼
如何配开关,帮忙吧,各位哥儿
回复
3楼
条件也详细点啊,比如距离啊,短路容量什么的
回复
4楼
不好意思,3000KVA干式变压器.配电柜引至车间260米左右,一路220KW空压机,一路270KW啤胶机
回复
5楼
我认为计算应该先看看你选啥线,查出线的阻抗,计算出线路压降,看是否满足使用,若不满足另选线,再算,直到满足使用了为止!
好象44OA的有问题,标准不一样啊!
一般配电电压降不能大于5v
回复
6楼
270KW按0.85公率因数计算应该是482A..200KW的计算电流是357A
回复
7楼
变压器离用电设备太远了,线路压降大,损耗也大,不合理。
回复
8楼
还有就是你的启动方式是什么?这个在选电缆的时候也是要考虑的
回复
9楼
设备本身都有软启动装置,先启动空压机以后才运行啤胶机
回复
10楼
个人意见
270KW用3*185+1*95的电缆
220KW有3*150+1*70的电缆
回复
11楼
可能是两台变压器供电,分别放两根就可以了
回复