本人新手,对自喷水的水量算法一直不是很清楚,比如中危险2级,8L/min.m2,作用面积160m2,它的水量是不是160x8=21.3L/s?请问各位大虾怎么计算的
本人新手,对自喷水的水量算法一直不是很清楚,比如中危险2级,8L/min.m2,作用面积160m2,它的水量是不是160x8=21.3L/s?请问各位大虾怎么计算的
2楼
本论坛好象己有相关讨论,建议楼上搜索下。
21.3L/S是规范要求的最低要求。按最不利作用面积累加计算,因为间隔不同喷头实际保护半径各一,所以算出来的流量各一。但不能小于规范的21.3L/S,如房间间隔小,也许一个喷头保护面积才6,7个平方,那160平方内的喷头数可能有2
0个从而可以算出自喷水量需要26.6l/s 还有地下车库也许要按梁间布置,喷头也可能较密。
如果是大空间厂房规则布置,或许计算出来的流量与规范最低要求21.3L/S相近。
不过一般水泵流量都可能是选择20~25~30l/s h=80~74~67m,选泵也许是同一型号都可以满足要求。毕竟选泵没有那么精确。
回复
3楼
要不按实际的最不利点流量,要不你就在这个数上面乘以1.3就可以了。
回复
4楼
按规范条文去算,现在规范而言乘以1.3没有理论依据.
回复
5楼
这个是经验公式,保证能满足,而且不会偏的很大,
回复
6楼
你说的是理论秒流量哦,最后计算结果与你喷头布的疏密有关系。
回复
7楼
多谢各位热心讲解
回复
8楼
]
轻危险一般可以,中危险以上的一般不满足(偏小)。如果都这么有把握,卖喷淋软件的肯定都失业。
回复
9楼
我一般通过调整最不利喷头的水压来调整喷水强度。只要平均喷水强度满足要求,最不利点水压5m以上就没问题了。
乘以1.3可以作为初步设计的水量计算。不过建筑内部吊顶什么的原因,这个1.3也不是很保险啊。
回复