做了几个在一起的厂区消防,消防都是单独进水的,但甲方说开一个消防口要十几万,想两家合用一和消防出水口,请问可以吗?
做了几个在一起的厂区消防,消防都是单独进水的,但甲方说开一个消防口要十几万,想两家合用一和消防出水口,请问可以吗?
2楼
合用是可以的 但是还是要开2个口保证 2路水源!
回复
3楼
这个是可以得,消防做成一个整体,还可以市政进水每个厂一路,消防系统各自成系统。
回复
4楼
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
根据规范,如果不是环状管网输水那一条进水管行了
那也就没必要开两个口喽
回复
5楼
我认为完全可以,
只是需要同当地的供水公司,消防部门以及各业主单位沟通.
回复
6楼
消防部门不会有啥意见,自来水公司不大可能让你这么干!
回复
7楼
2个厂区的消防图纸一起出就好了,不然审图消防还是不好过。。。
回复
8楼
2个厂区的消防图纸一起出就好了,不然审图消防还是不好过。。。
回复
9楼
合用是可以的.但要自来水公司同意才行,另外各厂的进水分管不大于自来水公司主管./
回复