如题,甲方在结算中,商铺的吊顶里钢管穿线,图纸上没有标明要加接线盒,但施工中又加上了接线盒,可以甲方不给我算这线接线盒,我该怎么办?请各位大哥给我指点一下我找了<1kV及以下配线工程施工及验收规范>,但是我还是觉得没有完整,因为超过90度弯的时候也要加接线盒的请各位也为指点一下谢谢

如题,甲方在结算中,商铺的吊顶里钢管穿线,图纸上没有标明要加接线盒,但施工中又加上了接线盒,可以甲方不给我算这线接线盒,我该怎么办?
请各位大哥给我指点一下
我找了<1kV及以下配线工程施工及验收规范>,但是我还是觉得没有完整,因为超过90度弯的时候也要加接线盒的
请各位也为指点一下
谢谢
免费打赏
mingfangchu
2007年08月26日 12:27:41
22楼
《民用建筑电气设计规范》 9.4.8:
金属管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,两个拉线点之间的距离应符合以下要求:
(1)对无弯的管路,不超过30m.
(2)两个拉线点之间有一个弯时,不超过20m。
(3)两个拉线点之间有两个弯时,不超过15m。
(4)两个拉线点之间有三个弯时,不超过8m。
当加装拉线盒有困难时,也可适当加大管径

回复
mingfangchu
2007年08月26日 12:27:59
23楼
2007年08月26日 12:28:51
24楼
吊顶里边敷管用钢管,管中间接头用钢接线盒,因为规范规定灯头与灯具
之间的金属软管不超过1.2米,而且需要做跨接地线
回复
mingfangchu
2007年08月26日 12:29:05
25楼
吊顶里边敷管用钢管,管中间接头用钢接线盒,因为规范规定灯头与灯具
之间的金属软管不超过1.2米,而且需要做跨接地线
回复
mingfangchu
2007年08月26日 12:32:12
26楼
这种接线盒可以加吗?应该算延长米吧,为了配管满足观感质量,和穿线方便也要加接线盒
回复
mingfangchu
2007年08月26日 12:33:58
27楼
我认为应该算不到钱的,找审计好了,如果业主不给你就要求纳入竣工结算
回复
sryks
2007年08月26日 14:00:22
28楼
看来你们那正规多了.我们也是干施工的,主要给外资厂做工程,人家厂方给出的报价项目都是一单一单或者一项一项的.根本就没有分这么仔细.有候装一台50P的风柜,人家给的报价项目就是这样的:1.提供并安装XXX牌XXX型号30P风柜连电源.(电机功率______W,电源_______A,......). 除了大的方向和型号人家定了,其它的一些小东西有时候在报价前现场定一下,什么长度呀,材料的全得自己算,完了加在一起报价.做的时候自己按他们的标准去做.少算东西都算自己的了.多了的不让他知道也是自己的.
回复
kong82184335
2007年08月26日 15:14:22
29楼
不该说了,真苯。你的预算怎么做的,难道没有这一项吗
回复
fjc5196
2007年08月26日 16:12:36
30楼
象这个问题应该是你们技术员先根据这些规范来找甲方要材料,然后你们根据联络单来结算就OK了,可能你们技术员的工作不到位
回复
jiwe1985
2007年08月26日 18:36:45
31楼
