提一个问题:一个办公楼其内走道长为76米,二端有可开启的窗,由于内走道超过60米,虽有自然通风,但仍需做机械排烟,问该走道内应该设几个排烟口?
提一个问题:一个办公楼其内走道长为76米,二端有可开启的窗,由于内走道超过60米,虽有自然通风,但仍需做机械排烟,问该走道内应该设几个排烟口?
2楼
排烟口距最远点不超过30m。你这个76米的走道设两个排烟口就够了
回复
3楼
可设两个排烟口,排烟口据最远点小于30米即可。具体可参见05SK604.民用建筑设计常见问题分析及图示》-暖通空调及动力专业。里面有详细讲解。你不妨看看,很有帮助的。
回复
4楼
是不是大家忽略了一个条件,“二端有可开启的窗”,这时还需要设置二个排烟口吗?
05SK604.上确有明示,但同一条件下,在中间设置一个可开启的窗也能满足排烟条件。
那么在中间加了一个排烟口以后,任一点也都能满足30米的要求了。
[
本帖最后由 szhp54 于 2012-12-7 15:59 编辑 ]
回复
5楼
同一个防火分区不同防烟分区如果没有完整的隔断,走道肯定没有,不可以同时采用机械排烟和自然排烟同时存在。
回复
6楼
既然不满足自然排烟,那你就按机械做就好了,何必纠结治自然和机械结合?全部机械!
回复
7楼
遇到过类似的情况,自然排烟不满足要求时,就得做机械排烟,两者不能同时使用,得两个排烟口
回复
8楼
可以在走道靠近外窗10米左右加上档烟垂壁,作为自然排烟分区,应该是可行的
回复
9楼
果断,两个烟口,这还有什么可纠结的。
回复
10楼
能搞定不行,同一个空间内机械和自然不能共存!
回复
11楼
1、版主正解
2、10米处加挡烟垂壁,这样做消防部门是绝对不可能认可的