提一个问题:一个办公楼其内走道长为76米,二端有可开启的窗,由于内走道超过60米,虽有自然通风,但仍需做机械排烟,问该走道内应该设几个排烟口?

提一个问题:一个办公楼其内走道长为76米,二端有可开启的窗,由于内走道超过60米,虽有自然通风,但仍需做机械排烟,问该走道内应该设几个排烟口?
免费打赏
w13298320220
2012年12月15日 11:48:00
12楼
机械排烟多说无益
回复
szg0402
2012年12月16日 10:49:19
13楼
(1)做两个排烟口,等分走廊长度,这是最常规保守的做法。
(2)两边划分两个自然排烟区域的做法,应该还是满足规范要求的,但要考虑自然排烟面积还有消防报警的问题,还有审图的问题,除非排烟风管确实安装空间有限,不建议这种做法!
回复
szhp54
2012年12月21日 11:02:49
14楼
根据05SK604.民用建筑设计常见问题分析及图示,我们可以得出结论该情况出现时应设二个机械排烟口,但注意到05SK604只是一个图集不是规范,规范上也没说自然排烟口和机械排烟不能出现在同一个防火分区,大家只是根据自己的判断和理解做出各种解释,对于自然排烟口和机械排烟能不能出现在同一个防火分区,防火分区情况是多种多样的,我这里不做分析了,论坛早有各种分析结果,自己去体会。为什么又提及这个问题呢?因为最近审图多次看到在该情况下设置一个机械排烟口,作为审图此时会要求设置二个机械排烟口,但设计者有时会据理力争(当然是自己的理解理由),这时我会放一马(不违反强条),看消防部门作如何处理。据大略统计,在消防部门通过的百分率竟然可达90%,因此我们应该反思一下自己的思路是否正确,我们大多数人对于火灾发生时的实际状况都是凭想象而已,并没有更多的第一手资料,也没有做详尽的数据分析,这也是我们大多数设计人的短板之处。

[ 本帖最后由 szhp54 于 2012-12-21 11:09 编辑 ]
回复
ybj06031314
2012年12月21日 17:40:38
15楼
对于同一个防火分区,机械排烟和自然排烟是不能同时存在的
回复
msud7190
2012年12月21日 23:17:54
16楼
如果是一个区域的话 没有门分隔的话 不能同时用自然和机械两种排烟方式!
回复
zxhccc
2012年12月23日 17:27:42
17楼
设两个排烟口,每个排烟口到最远端的距离都要小于30 米,全机械排烟,必须的。