医院废水调试疑难:师哥们指教!急!!!!!!!!
dengtaoda
dengtaoda Lv.2
2004年11月04日 16:10:07
只看楼主

楼 主 小弟接手两医院废水调试工作,遇到疑难问题,请指教:两院水量大小相差不多,我们工程采用同样的技术方案(水解酸化+接触氧化),但是我遇到不同的现象:A院:一开始水量较小,有化粪池,工程调试已经相当长时间了,接触氧化池的水有浑浊现象,不足20%~25%的污泥量,水中无其他现象,水质中BOD5未达标准,现已补加活性污泥,是否在一定时间后达到排放标准?B院:一直水量较大,无化粪池,工程调试也很长时间,但让我担忧的问题是:接触氧化池无明显浑浊现象,具体说是比较清澈,还发现有虫子生长在氧化池和沉淀池,我对工程的曝气机供养进行了改进,一个月下来仍然无效果,增投加污泥无效果,何种原因?怎么解决?赐教!!!!!!氨氮,COD超标!

楼 主

小弟接手两医院废水调试工作,遇到疑难问题,请指教:
两院水量大小相差不多,我们工程采用同样的技术方案(水解酸化+接触氧化),但是我遇到不同的现象:
A院:一开始水量较小,有化粪池,工程调试已经相当长时间了,接触氧化池的水有浑浊现象,不足20%~25%的污泥量,水中无其他现象,水质中BOD5未达标准,现已补加活性污泥,是否在一定时间后达到排放标准?
B院:一直水量较大,无化粪池,工程调试也很长时间,但让我担忧的问题是:接触氧化池无明显浑浊现象,具体说是比较清澈,还发现有虫子生长在氧化池和沉淀池,我对工程的曝气机供养进行了改进,一个月下来仍然无效果,增投加污泥无效果,何种原因?怎么解决?赐教!!!!!!氨氮,COD超标!
小弟先谢过!!!!!!!
免费打赏
tianlei810209
2006年05月31日 08:58:47
22楼
现在的医院污水工程比较多,工程调试也比较简单,大都采用水解+接触
但是因为好多方面的原因,医院污水的工程比较小,或者说工程设计不规范,强烈建议大家照规范来,不要一味的降低成本!
回复
tendytang
2006年06月07日 17:16:20
23楼
有点借鉴哦。。
回复
xixin444
2006年06月08日 12:40:02
24楼

支持
回复
feng016251
2006年06月08日 17:14:48
25楼
接触氧化接种的时候要注意循序渐进,先投加污泥,怎么的也得弄个浓度在3000左右,然后加个四分之一左右的原水,闷曝48小时左右,排掉上清液,再进个四分之一的原水,再闷曝36-48小时左右,然后观察填料上生物膜的生长状况,注意进水的PH和负荷,PH在6.5-8.0之间。
回复
yundan415
2006年06月08日 18:39:32
26楼
小问题。。
回复
lizhujuliana
2006年06月10日 00:01:36
27楼
你这个医院的指标怎么那么低,现在新标准都是很高的指标的啊,呵呵,你又要改了
回复
jltx_yuan
2006年06月10日 10:20:46
28楼
医院污水生化应该比较容易培养起来的,我们是先水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒!
回复
wangyujin
2006年06月23日 14:42:19
29楼
量变到质变,不达标只能说明一个问题,蠢,太容易调试了
回复
xiexjf409
2006年06月25日 22:46:14
30楼
污泥浓度要多少才合适?
回复
sanfriend
2006年06月26日 08:50:12
31楼
你的设计工艺怎样?
有没有回流?
一般认为接触氧化池可以不回流
但这样很难保证前段水解酸化池的污泥浓度
除非你的膜上已经挂上了生物膜
医院污水要达到一级标准有难度的
主要是其中粪便污水的比例比较高
至于你所说的
出水已经基本靠近排放标准
对了出水PH怎样?
回复