医院废水调试疑难:师哥们指教!急!!!!!!!!
dengtaoda
dengtaoda Lv.2
2004年11月04日 16:10:07
只看楼主

楼 主 小弟接手两医院废水调试工作,遇到疑难问题,请指教:两院水量大小相差不多,我们工程采用同样的技术方案(水解酸化+接触氧化),但是我遇到不同的现象:A院:一开始水量较小,有化粪池,工程调试已经相当长时间了,接触氧化池的水有浑浊现象,不足20%~25%的污泥量,水中无其他现象,水质中BOD5未达标准,现已补加活性污泥,是否在一定时间后达到排放标准?B院:一直水量较大,无化粪池,工程调试也很长时间,但让我担忧的问题是:接触氧化池无明显浑浊现象,具体说是比较清澈,还发现有虫子生长在氧化池和沉淀池,我对工程的曝气机供养进行了改进,一个月下来仍然无效果,增投加污泥无效果,何种原因?怎么解决?赐教!!!!!!氨氮,COD超标!

楼 主

小弟接手两医院废水调试工作,遇到疑难问题,请指教:
两院水量大小相差不多,我们工程采用同样的技术方案(水解酸化+接触氧化),但是我遇到不同的现象:
A院:一开始水量较小,有化粪池,工程调试已经相当长时间了,接触氧化池的水有浑浊现象,不足20%~25%的污泥量,水中无其他现象,水质中BOD5未达标准,现已补加活性污泥,是否在一定时间后达到排放标准?
B院:一直水量较大,无化粪池,工程调试也很长时间,但让我担忧的问题是:接触氧化池无明显浑浊现象,具体说是比较清澈,还发现有虫子生长在氧化池和沉淀池,我对工程的曝气机供养进行了改进,一个月下来仍然无效果,增投加污泥无效果,何种原因?怎么解决?赐教!!!!!!氨氮,COD超标!
小弟先谢过!!!!!!!
免费打赏
lizhujuliana
2006年11月14日 21:15:50
42楼
本来就不应该设旁通的,那个是会有问题的,
回复
lnjmls
2006年11月15日 15:00:41
43楼
医院污水调试是最简单的调试,如果你连医院污水都不会调,那工业污水尤其是化工类那就更.....
回复
zwldy_0414
2006年11月15日 15:13:07
44楼
调试的时候,有没有注意溶解氧的含量阿,溶解氧调的不对,很难调好的阿
回复
knights123
2006年11月16日 08:39:56
45楼
楼主也太不厚道了
只管问
不管答
问了就跑~~
有啥经验教训这里交流一下啊
回复
lotous0471
2007年01月23日 09:58:55
46楼
这个帖子好像已经过去好久了,不过我还是想说一句
鉴于楼主问题解决就溜之大吉的问题,大家不必放在心上,厚道的人毕竟比较多,他跑了大家继续交流,成功的失败的都是经验,都可以拿出来大家一起探讨学习。他就这样跑了是他的损失。大家说不是吗?
回复
rikky725
2007年03月01日 08:51:48
47楼
SW一体化设备
回复
zhang_zhengyong
2007年03月02日 21:54:30
48楼
有收获
回复
abcd_007001
2007年03月13日 22:28:57
49楼
B院BOD肯定也不达标
回复
nnlp
2007年03月14日 10:30:09
50楼
目前医疗机构水污染排放标准按GB18466-2005,化粪池是一定要有的,旧的标准都要求要有的啊。新的排放标准为:COD60、BOD20、SS20、氨氮15、PH6-9、余氯3-10、粪大肠菌群数500、肠道致病菌不得检出,这些达标就OK了
回复
fdx2112
2007年03月14日 16:54:19
51楼
我有个朋友建护理院,看来作为医院废水不能是想像中简单处理啦。该花钱的还得花。。不然验收是个问题。