一级负荷供电问题
wxwsh1
wxwsh1 Lv.7
2007年08月22日 22:52:58
只看楼主

1.措施上要求一级负荷双电源末端互投,规范上则没有找到必须末端互投的依据,是否可以仅在高压进线处两路电源互投,然后以单回路供给一级负荷用电?依据是什么?2.措施的效力是否等同于规范?

1.措施上要求一级负荷双电源末端互投,规范上则没有找到必须末端互投的依据,是否可以仅在高压进线处两路电源互投,然后以单回路供给一级负荷用电?依据是什么?
2.措施的效力是否等同于规范?
免费打赏
wxwsh1
2007年08月30日 23:51:07
2楼
哪位赐教?
回复
sjg6843
2007年08月31日 07:38:59
3楼
规范上没有必须末端互投,不等于就不要.有时规范上的某些空白应由其他相关规范标准相补充,比如照明线路接地线的问题,网上讨论好多次了.我认为做设计应就高不就低,应是设计师的立身之道.
回复

相关推荐