我是个新手请问各位大侠 怎样计算一台设备无功补偿电容 计算时都要知道那些条件(比如功率 电压 电流 设备是电感性 还是电容性)等等还需要那些条件 请各位老师指教在此先谢谢了
我是个新手请问各位大侠 怎样计算一台设备无功补偿电容 计算时都要知道那些条件(比如功率 电压 电流 设备是电感性 还是电容性)等等还需要那些条件 请各位老师指教在此先谢谢了
2楼
一般补偿都感性负载多,所以选择电容来补偿.
要计算就要知道,补偿前功率因素,补偿后的功率因素(0.9~0.97),设备容量,电压,就好了
回复
3楼
谢谢指导 能举例说明吗 也就是帮我做个示例计算
回复
4楼
我也是个新手,不知道我说的对不对。
如果一个设备P=100KW,Q=100KVAR,则S=141.4KVA
此时功率因数为0.707
如果要求功率因数为0.9,则Q1=48.4KVAR,那么需要补偿的功率为100-48.4=51.6KVAR
回复