建筑给排水教材中,对于建筑给水有以下几条规定:1,建筑内卫生器具最底层最大静水压力不大于0.6MPA.各分区最底卫生器具配水点静水压力不大于0.45MPA(特殊情况不大于0.55MPA),水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设置减压或挑压装置.问题: 水压大于0.35MPA就已经采取减压措施,如何还能达到0.45MPA呢?若此处0.35MPA只是动压,那水管内流速非常之大,如何解释?
建筑给排水教材中,对于建筑给水有以下几条规定:
1,建筑内卫生器具最底层最大静水压力不大于0.6MPA.各分区最底卫生器具配水点静水压力不大于0.45MPA(特殊情况不大于0.55MPA),水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设置减压或挑压装置.
问题: 水压大于0.35MPA就已经采取减压措施,如何还能达到0.45MPA呢?若此处0.35MPA只是动压,那水管内流速非常之大,如何解释?
2.消火栓系统最底层静压不大于0.8MPA,且超过0.5MPA时应采取减压措施,0.5就已经减压,怎么能达到0.8呢?请各位给排水的大神指点一二.
12楼
消火栓不能超0.8MPA,这是绝对上限,比如设计一个消火栓,最底层设计值超过这个就不能用了。而0.5MPA是一个限度,超过这个限度要降压,比如我设计一个消火栓,它的最底层静压是0.6MA,已经大于0.5MPA,就要适当降压,虽然达不到0.8MPA,也可能有危险。纯粹文字理解问题。本人研究生
回复
13楼
消火栓不能超0.8MPA,这是绝对上限,比如设计一个消火栓,最底层设计值超过这个就不能用了。而0.5MPA是一个限度,超过这个限度要降压,比如我设计一个消火栓,它的最底层静压是0.6MA,已经大于0.5MPA,就要适当降压,虽然达不到0.8MPA,也可能有危险。纯粹文字理解问题。本人研究生
回复
14楼
10楼时正解。
回复
15楼
10楼的讲得很清楚,谢谢。。
回复
16楼
火栓系统最底层静压不大于0.8MPA,且超过0.5MPA时应采取减压措施,0.5就已经减压,怎么能达到0.8呢?
0.8是分区压力 超过0.5的部分采用减压稳压型消火栓
回复
17楼
回复
18楼
学习了,.....
回复
19楼
1.0MPa是分区依据,为静水压力,在每一个分区内,大于0.5MPa的消火栓采用减压稳压消火栓。
回复
20楼
一句话来回答,减压阀是会坏的,当减压阀坏了的时候需要保证不错过相应的压力