悬挑式卸料平台上部拉结点和钢梁吊钩问题
qlz3705617
qlz3705617 Lv.3
2012年12月05日 15:25:39
来自于建筑施工
只看楼主

1、有700的悬挑板和空调板,我拉梁底领导说不行,我是穿一个板拉在梁侧还是穿两个板拉在梁顶部啊 2、主梁用工字钢(现场有现成的),吊环如何焊接啊,工字钢水平放次梁好焊接,吊环不知道怎么焊

1、有700的悬挑板和空调板,我拉梁底领导说不行,我是穿一个板拉在梁侧还是穿两个板拉在梁顶部啊



2、主梁用工字钢(现场有现成的),吊环如何焊接啊,工字钢水平放次梁好焊接,吊环不知道怎么焊

1.jpg

免费打赏
天涯居士
2012年12月08日 08:00:33
12楼
吊环可以采用预埋锚筋的形式
回复
zhengyijian-830
2012年12月08日 09:29:32
13楼
应该是施工现场的问题
回复
我本平凡
2012年12月08日 10:38:38
14楼
没看明白什么意思
回复
lcglangfang
2012年12月08日 15:41:22
15楼
描述不清,我看了好几遍也看不明白。版主怎么会让这种帖子存在!
回复
lixuexiang20
2012年12月08日 16:47:04
16楼
建议穿两个板拉到梁顶 从图上看你那个梁太小了 拉到梁底的话梁受得侧方向压力太大
回复
fangyuanqu1985
2012年12月08日 22:32:04
17楼
没有问题的,拉结点在梁上呢
回复
awying
2012年12月10日 09:05:56
18楼
没看懂
回复
lss1024
2012年12月10日 15:18:07
19楼
1、不是怎么焊接的问题,二十焊接的质量强度必须满足要求
2、上面的图是有点看不明白,吊钩、钢丝绳、拉钩等都必须力学计算满足要求
3、卸料平台用的槽钢市立起来里面焊接支撑模板的横梁
回复
zjw59690634
2012年12月10日 15:34:57
20楼
明白你的意思,其实看你放吊环那个梁跨度大不大,如果也就3000mm左右,你拉到梁底梁顶都没有问题。
回复