冷库温度降不下去怎么办?
dgmcsy0
dgmcsy0 Lv.4
2012年12月06日 10:26:26
来自于制冷技术
只看楼主

有一个冷库50立方米。要求是库温达到零下18度。机组是装在二楼平台上。选用的是7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组。现在就是温度打不下去,只能达到零下13度。再也不下去了。不知道是什么原因?请高指教。

有一个冷库50立方米。要求是库温达到零下18度。机组是装在二楼平台上。选用的是7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组。现在就是温度打不下去,只能达到零下13度。再也不下去了。不知道是什么原因?请高指教。
免费打赏
co936201979
2012年12月30日 11:55:41
22楼
你要把机组运行的工况说出来;大家好给你分析问题的存在;
回复
lihe56221
2014年02月24日 09:33:44
23楼
拿出运行工况和配置清单大家才能研究问题出现在哪里。
密封情况 压力情况 机组温度情况
回复
hj22582258
2014年02月24日 10:52:17
24楼
不明觉厉啊 期待高手的解答
回复
wqj13419801972
2014年03月03日 13:09:00
25楼
路过了学习了讲的太模糊没有参数没法分析
回复
jzcszl
2014年12月08日 21:01:47
27楼
氟没加够,再补点
回复
lujiangjunling
2014年12月29日 11:21:42
28楼
学习一下........
回复
用心修
2015年04月20日 13:37:07
29楼
冷库各数据摆出来。
回复
zhao0hu
2015年05月25日 16:58:17
30楼
不知道问题是解决了还是没解决,没下文了。
回复
半支烟2015
2015年05月26日 16:43:57
31楼
工况参数没有不好判断问题出在哪~
回复
lihe56221
2015年07月03日 16:44:56
32楼
运转参数情况,高低压压力,回油情况,保温密封性怎么样。机组结霜情况等。才可判断问题所在
回复

相关推荐

APP内打开