冷库温度降不下去怎么办?
dgmcsy0
dgmcsy0 Lv.4
2012年12月06日 10:26:26
来自于制冷技术
只看楼主

有一个冷库50立方米。要求是库温达到零下18度。机组是装在二楼平台上。选用的是7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组。现在就是温度打不下去,只能达到零下13度。再也不下去了。不知道是什么原因?请高指教。

有一个冷库50立方米。要求是库温达到零下18度。机组是装在二楼平台上。选用的是7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组。现在就是温度打不下去,只能达到零下13度。再也不下去了。不知道是什么原因?请高指教。
免费打赏
wuanlun
2015年11月02日 11:03:01
33楼
感谢楼主分享!
回复
游荡四方
2015年11月03日 08:18:46
36楼
秋冬季节,冷凝风机要加装风机压力控制器,提高冷凝压力,
使高压不低于1.1mp左右降低排风量,以提高压差比,提高供液量为目的
回复
lhb花生
2015年11月03日 19:35:36
37楼
关键看压缩机的选型了,还有就是环境温度
回复
hbh19
2015年12月28日 14:00:36
40楼
进来学习学习
回复
12314r
2016年02月01日 23:41:26
41楼
好东西,谢谢分享~
回复
轩辕圣子
2016年02月02日 10:00:36
42楼
谢谢楼发此贴,对我有帮助
回复
hncjjwc
2016年04月02日 19:52:52
43楼
高低压正常吗
回复
yuer1423
2016年05月11日 10:33:44
44楼
估计是机组某个环节的故障
回复
线轴
2016年05月11日 12:24:28
45楼
单从50立方米容配备7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组看动力是够用的。还需要了解是新系统还是老系统,如果是新系统进行调试状态下的运行工况,还要把制冷剂型号公布一下。再有就是由于机组设置的位置高于蒸发器而没有做回油设置,因蒸发器中的冷冻机油回不来而在蒸发器中囤积,使蒸发器的有效面积减少,造成蒸发器能力不足的,从而致使冷库温度将不留下来。如果是回油的问题你可以先停机等库房温度升高3度左右时再启动,这时库房温度有可能连-13度都达不到。那么就要研究回油的问题了。
回复
qq_1477020332878
2016年10月21日 11:26:43
46楼
三楼的大师你有电话吗?
回复

相关推荐

APP内打开